Огнезащита металлических конструкций!

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2019 17:54:16]
 Доброго дня господа эксперты!

Прошу наставить на путь истинный! Есть склад общей площадью 1000 м2, разделен противопожарной стеной на два отсека. Стены кирпичные, кровля бетонные плиты с мягким покрытием, несущими элементами для кровли является металлическая балка и металлические колонны (двутавровые балки). По предписанию необходимо провести огнезащитную обработку незащищенных металоконструкций!

Здание склада отдельно стоящее, чердачное помещение отсутствует... Как быть?!!


[06.06.2019 18:19:21]
 если балка и колонна держат 15 минут, то огнезащита не нужна.


[06.06.2019 18:25:13]
 А как понять держит она 15 минут или нет, проекта уже видимо давно нет в природе... Протокол огневых испытаний слепить?!!


[06.06.2019 19:07:23]
 4.4 В условиях пожара стальные конструкции в основном теряют свою несущую способность через 15 мин с момента начала огневого воздействия, поэтому в случаях, когда требуемый предел огнестойкости превышает это значение, стальные колонны, фермы и балки подлежат огнезащите.


Склад разделен на 2 ПОЖАРНЫХ отсека?


[07.06.2019 12:35:40]
 Да разделен, только официально это не проведено ни где, перегородку не оформляли в БТИ...


[07.06.2019 15:50:09]
 Barsuk1981 ® [06.06.2019 17:54:16]

Выложите полную формулировку предписания и обоснование пункта.


[07.06.2019 15:52:31]
 "Да разделен, только официально это не проведено ни где, перегородку не оформляли в БТИ..."

А как тогда вы определили что она п/п? Это отсебятина?


[07.06.2019 16:11:57]
 Выполнена на фундаменте из силикатного кирпича, толщина 30 см. (отсебятина как есть).

Формулировка: Произвести огнезащитную обработку металлических несущих конструкций до требуемого предела огнестойкости!


[07.06.2019 16:37:53]
 В предписании д.б. указано фактические показатели несущих металлических конструкций, стен и пр. и требуемые согласно НПА. Все это подробно описывается с приведенными ссылками. ГПН этого сделал. А если как у вас: "А как понять держит она 15 минут или нет, проекта уже видимо давно нет в природе... Протокол огневых испытаний слепить?!!" - то протокол огневых испытаний должен лепить инспектор.


[07.06.2019 17:03:50]
 Если стена действительно делит на остеки, то :

5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

"нераспространение пожара при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара."

А еще

5.4.10. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.


Считал недавно объект. Там цех разделенный ПП стеной. Все конструкции вдоль этой стены по проекту доводим до 150мин чтобы обеспечить "нераспространение пожара при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара."

Но если Ваша стена не оформлено то может он и не это имел ввиду.

А еще не понято что за кровля там у Вас
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащита металлических конструкций!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.