[05.06.2019 18:09:11]
 Добрый день. форумчане...

ФЗ 123 ст83 ч7 гласит:
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Вопрос: что является специальным выносным устройством оповещения. Кто их производит, где купить?


[05.06.2019 18:30:54]
 ГОСТ Р 53325 предусматривает следующие прочие компоненты СПС:
"8.1.1 По функциональному назначению прочие технические средства, предназначенные для работы в ШПС (далее - устройства), подразделяются на: - изоляторы короткого замыкания; - выносные устройства индикации; - устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа".
Других прочих устройств просто не предусмотрено...


[05.06.2019 19:27:35]
 ***что является специальным выносным устройством оповещения
А наружный свето-звуковой оповещатель (Маяк и т.д.), разве это не то?


[05.06.2019 19:33:17]
 а где разговор про шпс?


[05.06.2019 22:30:01]
 Ув. Alecsandr DPO.
Очень поверхностно копаете. Это не закон, а сборник одних противоречий. Об этом здесь: https://avtoritet.net/library/articl...
Там такого очень много, и всё без ответа на вопросы.


[05.06.2019 22:34:09]
 Торговые павильоны и киоски. противопожарные требования


НПБ 103-95

1.6. Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).


[06.06.2019 17:35:24]
 Форумчане, спасибо за ответы.

Мне показалось, что ответы были от проектировщиков и однозначного понимания нет.

А что скажут надзорщики? Наличие каких специальных выносных устройств оповещения является выполнением требований Тех. регламента?



[07.06.2019 0:12:40]
 Ув. Alecsandr DPO.
Пускай хоть кто-нибудь найдет что это такое и требование к ним. А потом можно и поговорить.
Все надзорщики это знают лучше чем Вы. Поэтому по многим вопросам они и не лезут в глубину, знает кот чье мясо съел. Ведь все уже давно знают, что ФЗ№123 это как решето со множественными дырами. Стоит только им надзорщикам затеять судебную тяжбу, они же ее и проиграют только на терминах и определениях. Всё что я там написал в той статье, куда Вам дал ссылку, это не новость для них, они это прекрасно знают,это база для адвокатов с нашей стороны. А дальше ни один судья в руки не будет брать такое дело. Поэтому пока и не было никаких проблем с ними по всем этим вопросам.
Так что спи спокойно наш товарищ Пушкин, никто тебя в этом не потревожит.


[07.06.2019 9:02:59]
 ФПБ ® [07.06.2019 0:12:40]
Надзорщики знают все эти дыры и пользуются этими дырами,а на суде плечами водят и говорят - это ФЗ ,отмените и не будем требовать,а судьи говорят у нас нет оснований не доверять ГПН,они ведь специалисты.(((


[07.06.2019 12:12:45]
 С такими противоречиями в ФЗ№123, о которых я писал в статье, ни один судья при нормальном адвокате даже рассматривать дело по существу не будет.


[10.09.2020 10:35:30]
 Полагаю, что под выносным устройством подразумевалось устройство вынесенное не из защищаемого объекта, а вынесенное из приемно-контрольного прибора. Например: свето-звуковой оповещатель, расположенный рядом с прибором в помещении дежурного персонала.
Но это, всё равно, не имеет значения, так-как здесь речь идёт только о передачи сигнала о пожаре. А как же сигнал о неисправности, который требует передавать СП5?

13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
Дуримар

[17.09.2020 8:50:25]
 Информационное письмо МЧС России от 25 декабря 2018 г. № 43-8785-19 “О порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре”
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 