кабели для пожарной сигнализации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.05.2019 12:17:27]
 Коллеги, меня интересует вопрос по применению кабелей в пожарной сигнализации. Есть ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, таблица 2.
Есть кабель
нг(А F/R)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

Есть кабель нг(А F/R)-FRLS, который предназначен для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Могу ли я кабель нг(А F/R)-FRLS прокладывать в АПС в зданиях с массовым пребыванием людей или только в этих зданиях можно прокладывать кабелем с маркировкой нг(А F/R)-HF. Спасибо.


[30.05.2019 12:29:52]
 Раз - https://yadi.sk/i/anKCSsH3oCCTUA
два - https://yadi.sk/i/pAcPcYOimpCdLQ


[30.05.2019 18:20:54]
 Следуя требованиям таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 отсутствует ограничения по применению как нг(A)-FRLS так и нг(A)-FRHF в целях
....Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Применить можно как нг(A)-FRLS так и нг(A)-FRHF, но нельзя нг(А F/R)-HF.


[30.05.2019 19:37:22]
 """но нельзя нг(А F/R)-HF"""
Нельзя. Потому что в РФ их просто на практике нет. Неумных сертифицировать черти че бантиком нет.
А так то можно было бы, если там команда лингвистов вместе с вниипо работать не будет)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: кабели для пожарной сигнализации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.