Вопрос по дымоудалению.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2019 1:40:56]
 9-ти этажное здание. В коридорах на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления. Если задымление возникает на одном этаже, то открывается клапан данного этажа, затем включается вентилятор данной шахты на крыше и дым худо-бедно удаляется. Но если дым проник на верхние этажи и срабатывает еще один клапан дымоудаления одной и той же шахты, но на другом этаже, то тяга падает почти до нуля и продукты горения перестают удаляться на всех этажах с открытыми клапанами. Это так и должно быть или требуются более мощные двигатели для основных вытяжных вентиляторов?


[16.05.2019 6:44:21]
 Вообще-то, все системы дымоудаления рассчитываются на один пожар на определенном участке.


[16.05.2019 9:51:25]
 1. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" п. 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

2. У вас не должно быть распространения дыма на другие этажи. Соответственно здание построено и(или) эксплуатируется с нарушениями.
Предположительно не заделаны проходы электропроводки через перекрытия.

3. Худо-бедно это сколько? Вы замеряли расход воздуха через клапан?


[16.05.2019 11:52:32]
 Расход воздуха не замерял. А если задымление одновременно на 2 этажах?


[16.05.2019 13:38:17]
 СП 7 гласит: при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека
Значит задымление на втором этаже незаконно, а значит невозможно.

Для начала почитайте ГОСТ 53300-2009


[16.05.2019 20:48:10]
 А если дым попал на следующий этаж (в итоге это очень возможно), то это произойдет, когда все люди эвакуируются.
ТР 123-ФЗ, статья 56
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону,
  Ответ пойдет СЮДА