Выбор кабеля для управления приводами клапанов 220В

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2019 9:34:51]
 Помогите определиться с выбором кабеля.
Есть электромагнитный привод у клапана, соответственно для управления и контроля нужен трех парный кабель. Управление приводом происходит за 1 секунду, соответственно постоянно не будет кабель под напряжением.
Вопрос встает с выбором кабеля от С2000-СП4 до привода.
1. ВВГнг-FRLS не подходит, так как сечение от 1,5, неудобно и дорого
2. КПСнг-FRLS 3x2x0.75 по параметрам подходит и выдерживает 660В, но не понимаю, можно ли его использовать в силовых цепях и у него ненадежная изоляция
3. КВВГнг(А)-FRLS 7х0.75, дороже, но изоляция прочнее


[16.05.2019 15:24:54]
 Неужели никто не подключал клапаны?


[16.05.2019 16:45:23]
 Так вы же сами ответили на свой вопрос.
Чем вам КВВГнг(А)-FRLS 7х0.75 не нравится?


[17.05.2019 9:43:55]
 Тем что он дороже КПС.
Я интуитивно понимаю, что КПС нельзя использовать в силовых цепях, но вот есть ли документальное подтверждение этому?


[17.05.2019 10:22:33]
 Для управления будет актуальна таблица 2.1.1 ПУЭ, т.е. сечение должно быть не менее 1кв.мм.
Управление - ВВГ
Мониторинг - КПС
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор кабеля для управления приводами клапанов 220В      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.