Заделка проходок через стены

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2019 13:46:10]
 Добрый день.

Процитирую ПУЭ, п.2.1.58:
В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену,дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Вопрос в том, является ли огнестойкая пена той массой, которой можно заделывать зазоры? Так как она отнюдь не является легкоудаляемым материалом, скорее наоборот - раз запенишь и навсегда...


[25.04.2019 14:05:45]
 Огнестойкая пена сама по себе, по мнению некоторых экспертов, предел огнестойкости не обеспечивает. Мне замечание в начале месяца было, покопавшись нашел статейку: https://ogneza.com/ognestojkaya-mont... Не сочтите за рекламу. Аргументы в статье совместно с замечанием эксперта меня убедили


[25.04.2019 14:23:36]
 Статья-ерунда
(не являюсь сторонником пены)
Существуют изделия на основе пены с сертификатом ГОСТ Р 53310
Автор спрашивает не об этом

Автору-здесь таких не любят (с). В смысле, ПУЭ не аргумент здесь


[25.04.2019 14:40:34]
 ПУЭ - западло? Уж извиняйте, с вашими местными "понятиями" не знаком :))
Хотел лишь поинтересоваться, кто, чем и в каких случаях заделывает проходы кабелей через стены.
Старый добрый цемент с песком и глиной кто-то применяет?


[25.04.2019 14:52:58]
 пену удалить возможно


[25.04.2019 16:31:54]
 МГП, проходки "ДКС", "ПРО Эерго". У "Hilti", вроде, пену видел.
Меня вот сейчас больше занимает вопрос, как сделать огнестойкую проходку во взрывоопасную зону.


[25.04.2019 18:48:30]
 Я не против ПУЭ! Кому не нравится - есть ппр - п.22.
Есть специальные шнуры для заделки зазоров.


[25.04.2019 22:00:22]
 2 Volk_ ® [25.04.2019 14:23:36]
Стыдно признаться, но у нас не было "изделий на основе пены", у нас только пена и была. Присмотритесь, я так и написал: "Огнестойкая пена сама по себе..."

2 zsa ® [25.04.2019 16:31:54]
как сделать - не подскажу, но где взять - "горэлтех", http://exd.ru/index.php?id=547


[25.04.2019 22:19:01]
 А это не имеет значения. Изделие- условное наименование обьема, ограниченного пеной. Главное, чтобы условия примененения этого огранмченного обьема попадали под сертификат ( технологическую карту и пр)
koks ®

[26.04.2019 8:13:33]
 Смотрим СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" (включён в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (https://www.gost.ru/portal/gost/home...)) пункт 6.4.1.25:
"Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости."


[26.04.2019 9:06:01]
 СП 2.13130 выполнить не получится


[26.04.2019 9:14:40]
 Joprst, спасибо, помогли.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 