Монтаж АПС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2019 11:53:55]
 Коллеги, добрый день. Столкнулся с такой дилеммой. На объект разрабатывается СТУ (уникальное здание). В помещениях (офисных) столкнулись с такой проблемой, как невозможность распределить датчики АПС на нормативном расстоянии от светильников и вент. отверстий. Разработчик СТУ предлагает добавить третий извещатель, но он также будет на ненормативном расстоянии. В установке третьего извещателя есть какая-то логика? Спасибо.


[15.04.2019 12:25:41]
 ***В установке третьего извещателя есть какая-то логика?
Посмотрите, здесь на форуме есть несколько тем по данному вопросу.
Три всегда лучше чем два, если позволяют средства то лучше поставить три.


[15.04.2019 13:23:46]
 Проектировщик имеет право обосновать уменьшенное расстояние между датчиком и иным оборудованием. И это будет легитимно.


[15.04.2019 13:43:22]
 ***имеет право обосновать
Интересно как это сделать практически? Произвести расчет ЭМС :)?


[15.04.2019 13:46:58]
 Взять и обосновать. По этому поводу даже есть разъяснения МЧС, ВНИИПО. Гуглите интернет.
koks ®

[15.04.2019 13:54:19]
 На сайте ВНИИПО (http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...) имеется разъяснение как раз для Вашего случая. Используйте экранированный кабель и монтируйте в близи светильников (необходимо расписать это решение в ПЗ). Считаю что расстояния до вентиляционных отверстий должно остаться в пределах нормы.


[15.04.2019 20:32:58]
 ***Взять и обосновать.
Интересно, как вы будете "брать"? В интернете много чего написано. Интересно знать ваше мнение, как вы будете обосновывать? На что ссылаться?

***Используйте экранированный кабель и монтируйте вблизи светильников
Экранированный кабель не спасет, если светильник будет давать помехи. Извещатель-же вы не заэкранируете.


[15.04.2019 21:44:54]
 BG-34 ®
Экранированный кабель не спасет, если светильник будет давать помехи. Извещатель-же вы не заэкранируете.
________________________________________________
Это официальная позиция ВНИИПО. А вы наверное за аспирационный в каждой каптёрке?


[15.04.2019 22:05:06]
 ***Это официальная позиция ВНИИПО.
Она от помех спасет? Я не за аспирационный, но должна-же быть какая-то логика?


[15.04.2019 23:04:33]
 Исторически вопрос размещения ИПДОТа в стороне от светильника заключался не в ЭМС, а в возможности попадания светового излучения от светильников без какой-либо их разницы на фотодиод ИПДОТа.
Но эта проблема уже почти как 20 лет не актуальна, т.к. с тех пор действуют очень жесткие нормы по фоновой освещенности. Откройте стандарт на этих испытаниях, и вы увидите сами, в каком положении и при каком излучении эти ИПДОТы должны нормально функционировать и не давать ложных сработок.
Если вернуться к ЭМС.
В действующем СП5 регламентируется степень защищенности по ЭМС не ниже 2-й. Но большинство наших ИПДОТов имеет как минимум 3-ю степень. Но есть у нас и ИПДОТы по 4-й степени. Между второй и четвертой разница по наведенной э.д.с ровно 10 раз. И ни какие полметра тут не играют роль.
Вот вам еще один аргумент, что действующая норма давно устарела и нигде кроме стран бывшего Советского Союза не рассматривается.
Поэтому для тех, кто очень хочет, но не может, советую подумать над этими двумя обоснованиями и ими воспользоваться.
Что касается воздуховодов. То и здесь мы лет на тридцать задержались. Действующие вытяжные воздуховоды это очень отличное место для установки специальных дымовых извещателей. Моделей таких ИП десятки, но мы ничего о них не знаем. Не намного хуже аспирационника работает - дым в первые минуты после своего появления не болтается от угла к углу в помещении, прежде чем подняться к потолку, а целенаправленно засасывается в воздуховод.
Так что не надо искать очень умных мыслей в наших сводах правил, их там как не было, так и нет, а есть вот такие остатки от прежних старых проблем, которые боятся убрать, т.к. уже никто не знает от куда они взялись и зачем.
  Ответ пойдет СЮДА