О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Разблокировка дверей на путях эвакуации.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.04.2019 10:19:14]
 Подскажите пожалуйста, должны ли разблокироваться дублирующие двери с электромагнитными замками, ведущие на улицу, по сигналу "Пожар"? Рядом с дверьми установлены УДП 513-3АМ исп.1 и двери разблокируются при нажатии на УДП. Основной путь эвакуации проходит через подъезд и там турникеты автоматически открываются по сигналу "Пожар". А даные двери как бы дублирующие. Если предусматривать автоматическое открывание данных дверей наряду с ручным, то придется для каждой двери устанавливать релейный блок С2000 СП2, который уже будет управляться от АПС. Если же автоматический режим не нужен и достаточно ручного, то замок можно запитать через нормально-замкнутые контакты УДП 513-3АМ и С2000 СП2 вообще не нужно. Как же правильно?


[09.04.2019 10:53:49]
 у меня сомнения, что именно эти двери дублирующие. Скорее всего они основные, а через подъезд - это вход.


[09.04.2019 10:54:05]
 Вот сейчас холивар начнётся ;-)

ППР п. 35 требует ручную разблокировку без ключа, он же в п. 36а запрещает устанавливать турникеты на путях эвакуации.

А ФЗ123 требует в ст 84 в составе оборудования СОУЭ реализовывать схемы по "дистанционному открыванию запоров дверей эвакуационных выходов", что вы с помощью УДП никак не реализуете.

А теперь думаем, а нужна ли автоматическая разблокировка дверей на путях эвакуации, если есть ручная.


[09.04.2019 11:06:40]
 >>Рядом с дверьми установлены УДП 513-3АМ исп.1 и двери разблокируются при нажатии на УДП<<

Редкое явление, но на мой взгляд очень нужная вещь. Такие ручные УДП обычно зелёного цвета.

Дистанционное управление может перестать работать, оборваться кабели.


[09.04.2019 11:12:48]
 >ППР п. 35 требует ручную разблокировку без ключа

Ничего подобного. Нет там слова "ручная", есть "свободное открывание без ключа".

Ручное - это без использования дополнительной энергии, исключительно мускульной силой. Нет в ППР ни ручного, ни местного, ни дистанционного.


[09.04.2019 11:17:26]
 Georg, "свободное открывание без ключа". Интерпретируйте как хотите. Если вы сможете "свободно без ключа" открыть дверь, заблокированную электромагнитным замком под напряжением, кроме силового воздействия - дерзайте. "Дистанционное" - это вообще из другого документа.


[09.04.2019 11:33:20]
 Georg ®, очередной раз удивляюсь Вашему подходу к прочтению норм)) Но при разблокировке через СКУД затрачивается еще больше энергии))
Свободное открывание запоров - это значит, что нет препятствий будь то магнитный замок или охранник на двери.


[09.04.2019 12:06:11]
 >очередной раз удивляюсь Вашему подходу к прочтению норм

А я нормы в последнее время практически и не читаю. Читайте вторичные источники.

Ручное - это ручка механического замка или антипаника.

Местное - это кнопка рядом с дверью.

Но в ППР не указан конкретный метод, главное - свободно без ключа.


[09.04.2019 23:08:23]
 Всем спасибо. В общем, буду делать автоматическую разблокировку от АПС по сигналу "пожар" и оставлю возможность ручной местной разблокировки от УДП. УДП и С2000 СП2 будут работать по схеме ИЛИ. Причем УДП при нажатии будет физически обрубать питание электромагнитного замка без участия АПС.


[10.04.2019 3:43:11]
 Ув. Коллеги, в ППР давненько уже написали что они думают про авт. и дист. открытие.

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;


[10.04.2019 8:22:55]
 Viss, всё верно, но у нас же нормы в последнее время читать не принято ;-)


[10.04.2019 10:07:57]
 ...устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты...

Интересно. Это можно закрыть все торговые центры по всей стране.


[10.04.2019 10:11:53]
 Все ники заняты®

В правильных ТЦ на парадном воде стоят вращающиеся и раздвижные двери и эскалатор с лифтами, а рядышком сбоку стоят уже обычные распашные двери с незадымляемой лестницей. И на планах эвакуации все стрелки нарисованы именно через эти нормативные пути эвакуации.


[10.04.2019 10:18:25]
 Тут говорится именно о мускульной силе -- редко где в торговых центрах отрывается-закрывается исключительно кнопкой или ключом. Очень хорошо на основании этого пункта рассматривать термин "ручной". Например, если для подъема двери нужно крутить ручку довольно долго - это тоже ручной способ и ППР выполняется.


[10.04.2019 10:30:10]
 Т.е. при определенных видах дверей п. 36 требует даже при наличии местного управления дополнительно возможность отрыть дверь вручную.


[10.04.2019 19:18:25]
 Ув. Все ники заняты ®
Подскажите, так как я сам еще не применял данный УДП 513-3АМ исп.1 , а как он работает? он автономный?


[11.04.2019 0:18:59]
 
Цитата _Grey_ 10.04.2019 19:18:25
УДП 513-3АМ исп.1 , а как он работает? он автономный?
--Конец цитаты------
куда катится мир...


[11.04.2019 12:13:23]
 Ув. Нина ®
А что странного в моем вопросе?)


[11.04.2019 13:26:36]
 как адресное устройство может быть автономным?


[11.04.2019 13:39:00]
 Судя по его этикетке, УДП может осуществлять "управление замками выходов, даже если УДП не подключён к КДЛ." Я и заинтересовался как в данном случае подключено устройство с КДЛ или без. Просто я по описанию не понял, КДЛ получается служит как элемент "диспетчеризации", сам он релейными выходами УДП не управляет? Или я не правильно понял из этикетки?


[11.04.2019 14:23:25]
 там нет релейных выходов, грубо говоря это обычный ИПР с адресной меткой


[11.04.2019 15:14:58]
 
Цитата _Grey_ 11.04.2019 13:39:00
КДЛ получается служит как элемент "диспетчеризации", сам он релейными выходами УДП не управляет?
--Конец цитаты------
все еще хуже, чем я думала ))


[12.04.2019 1:24:06]
 ...там нет релейных выходов, грубо говоря это обычный ИПР с адресной меткой...

Там есть релейные выходы. Данный УДП может управлять цепью питания непосредственно без участия АПС. Что я и релизовал.


[12.04.2019 2:12:39]
 Откуда там релейные выходы?
Контакты НР и НЗ это физическая кнопка и работает данное УПД без подключения к КДЛ.
Так что да, это устройство автономное. Как опция имеет адресную метку которая позволяет передать в КДЛ информацию о состоянии контактов и их переключении (то есть нажатие кнопки).


[12.04.2019 11:59:03]
 Ув. kazakru ®, ALEX_SE ® спасибо. А я то, наивный, понадеялся, что если в описании прибора написано "предназначено
для подачи аварийных сигналов, сигналов, по которым осуществляется разблокирование эвакуационных/аварийных выходов", то осуществить разблокирование двери можно дистанционно, ан нет, по итогу это кнопка, "кушающая" адрес.


[13.04.2019 1:35:06]
 ...Откуда там релейные выходы?...

Там перекидной контакт. COM, NC, NO. Смысл абсолютно тот же самый, что и у реле. Данное УДП может работать, как автономно, непосредственно прерывая цепь питания через свои контакты (ограничение до 2А), либо может работать, как обычный ИПР, передавая сигнал о нажатии в ДПЛС, по которому АПС уже включит соответствующее реле. У меня питание на замки проходит через НЗ контакты реле СП2 и НЗ контакты УДП. То есть обесточить замок можно как по сигналу "Пожар" от самой АПС, так и непосредственно нажав УДП.


[13.04.2019 1:36:46]
 ...ан нет, по итогу это кнопка, "кушающая" адрес...

Вам совсем необязательно подключать этот УДП к ДПЛС и давать ему адрес. Можете просто использовать его, как обычную механическую кнопку с перекидным контактом.


[13.04.2019 3:21:45]
 Смысл абсолютно тот же самый, что и у реле

- простите совсем не тот же самый. Реле нужно питание плюс импульс управления. То есть это зависимый от других цепей прибор.


[13.04.2019 11:33:27]
 Я имею в виду группу контактов. Контакты у УДП ничем не отличаются от контактов реле.


[13.04.2019 12:17:59]
 >Контакты у УДП ничем не отличаются от контактов реле.

Кнопка это и есть механическое реле.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разблокировка дверей на путях эвакуации.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.