Место хранения суточной потребности масла

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.03.2019 10:53:04]
 Добрый день уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи и консультации! На предприятии есть места и помещения хранения суточной потребности масла. Площади помещений в среднем до 50 кв.м.! Что мне нужно там установить по требованиям ПБ! Спасибо заранее!!


[29.03.2019 16:41:03]
 
Добрый день. Это из малого:
Для начала Вам требуется определить категорию данного складского помещения согласно требованиям №123-ФЗ, СП 12.13130.2009.
Согласно требованиям СП 4.13130.2013 выполнить требования к пассивной противопожарной защите.
Удостовериться в выполнении требований к эвакуационным путям и выходам из помещения, согласно №123-ФЗ и СП 1.13130.2009.
Далее согласно приложению А СП 5.13130.2009 определить необходимость в оснащении АУПС, АУПТ.
Далее согласно СП 3.13130.2009 выполнить требования по оповещению персонала на объекте (дооснастить при необходимости)
Далее удостовериться в отсутствии к данным помещениям требований противодымной защиты или наоборот (СП 7.13130.2013).
Если в здании присутствует внутреннее противопожарное водоснабжение, то стоит удостовериться в выполнении требований СП 10.13130.2009 к защите каждой точки помещения.
Согласно ППР в РФ оснастить данные помещения огнетушителями (либо удостовериться, что они находятся в зоне защиты огнетушителей) .


[29.03.2019 23:02:39]
 Масло-то, хоть, какое? и сколько его ?


[01.04.2019 9:36:01]
 Моторное масло, в районе 4,5 - 5 тонн! В одном цеху этот пост по раздаче масла находится в помещении (отдельном) а во втором цеху, прям внутри цеха огороженная только сеткой рабицей! Получается тот пост, который находится внутри цеха (огорождено сеткой рабица, нужно строить стены?


[01.04.2019 9:54:23]
 Добрый ден.
п.4.4 СП 56.13330.2011 Размещение в производственных зданиях расходных (промежуточных) складов сырья и полуфабрикатов в количестве, установленном нормами технологического проектирования для обеспечения непрерывного технологического процесса, допускается непосредственно в производственных помещениях открыто или за сетчатыми ограждениями. При отсутствии таких данных в нормах технологического проектирования количество указанных грузов должно быть, как правило, не более полуторасменной потребности.


[01.04.2019 9:57:06]
 Думаю у Вас там процесс хранения, а не временной потребности. Если так, то надо отделять. См. п.6.2.10 СП 4.13130.2013.


[01.04.2019 11:12:49]
 Так в документах ОГТ (отдела главного технолога) указанна что эта суточная потребность, но по факту больше раза в 1,5(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Место хранения суточной потребности масла      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.