Эвакуационный выход с технического этажа в приямок с открытой лестницей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2019 11:47:05]
 Добрый день уважаемые форумчане!

Имеется техподполье с техническими помещениями, эвакуационный выход из тех. помещений до уровня земли предусмотрен через открытую лестницу в приямке с подпорной стеной (перепад высоты 3м). Просьба подсказать, как рассматривать данную лестницу?

Если принимать ее как лестницу 3-го типа (наружная открытая), то от каких точек необходимо выдерживать расстояние 1м до плоскости оконных проемов в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.


[20.02.2019 14:04:45]
 Дума, что ничего не нужно выдерживать, относительно данной лестницы. А от окна приямка до окна 1-го этажа 1,2м.


[20.02.2019 15:08:31]
 Gidrant ® окна в приямке нет, эвакуационный выход из технического помещения предусмотрен через коридор далее из коридора дверь высотой 1,8м. (по сути дверь на улицу) которая ведет на эту самую открытую лестницу с подпорной стеной, затем марш высотой 3 м. до уровня земли. Над данной лестницей предусмотрен козырек НГ.
Эксперт требует выдержать расстояние до окон 1м рассматривая данную лестницу как лестницу 3-го типа.


[21.02.2019 13:22:14]
 Правильно ли я понимаю что эвакуационный выход через дверь в приямок с открытым маршем до уровня земли "стандартный случай", но тем не менее ни как не закреплен в нормах пожарной безопасности (хоть СТУ разрабатывай). Тем не менее с точки зрения пожарной безопасности я согласен с экспертом что необходимо обеспечить безопасность при эвакуации не до выход в данный приямок, а до выхода в уровень земли. Тем самым по аналогии с лестницей 3-го типа выдержать расстояние 1м до оконных проемов или предусмотреть противопожарное заполнение.
Может специалисты ВНИИПО почитывают форум и учтут это в новом СП 1.133130, а также пропишут требования к данным выходам.



[21.02.2019 13:40:00]
 Выход выполнен по п.4.2.9 СП1. Ну не лестница это 3-го типа. Глупость какая-то. А до чего 1 метр требуется? Рост человека учитывается?


[21.02.2019 14:00:31]
 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением
порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом
ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

вот так попробуй отбиться


[21.02.2019 20:06:52]
 "Тем самым по аналогии с лестницей 3-го типа выдержать расстояние 1м до оконных проемов или предусмотреть противопожарное заполнение".

А ещё надо применить требования к воздушным переходам Н1)))...

Там ступени на перепаде высот территории.
Строители в этом вопросе давно определились в СП 118 " Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются открытыми".

Пожарные нормы тоже имеют такое понятие в статье 39 ТР 123-ФЗ.
Но, вот беда..., статью 89 писал другой человек, и он знал только лестницу 3-го типа (хотя, лестница 3-го типа - это компромисная уступка пожарных).

У меня эксперт ГГЭ завис, когда увидел в элитном отеле парадную гранитную лестницу шириной 18 метров, и выход на неё из вестибюля, находящегося на втором этаже.
"Нельзя! Противоречит статье 89!".

При этом, это классический стиль русского зодчества, когда в храмы или палаты каменные лестницы ведут на второй этаж.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационный выход с технического этажа в приямок с открытой лестницей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.