Пожарная нагрузка кабельных линий в помещении.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2019 11:00:17]
 Всем хорошего времени суток!
Подскажите такой вопрос:
в серверных считается пожарная нагрузка в запотолочном пространстве и пространстве фальшпола. А в самом помещении учитывается пожарная нагрузка? К примеру у меня помещение 11,54м2, в нем есть:
кабель UTP - 285 шт.
кабель РВШЭ - 100 шт.
кабель ВОК - 200 шт.
и других по мелочи.
Согласно таблице А.2 СП5.13130.2009 АУПТ не требуется, но нагрузка превышает 7л/м в помещении.
Как тут поступить?


[20.02.2019 11:17:46]
 Когда мы в стадии П указывали, что тушим связевые и помещения ввода кабелей, то эксперт (ГГЭ) безжалостно и бездушно резал эти начинания, ибо буквальное прочтение А.2 сводится только к фальшпространствам, для самих помещений Вы определите некую категорию В и дальше смотрите на площадь помещения (как для помещения серверной). Если очень хочется потушить - требуйте от заказчика письменные хотелки (в-основном, заказчик выпучит глаза и обзовет нехорошим словом, если понимает во сколько это плюсом ему встанет), иначе не обосновать (почти, связевые мы смогли обосновать эксперту, так как там безопасность людей затрагивалась напрямую и при таком исходе затраты оправданные).


[20.02.2019 11:23:42]
 Но, если Вы будете тушить запотолочку, то и само помещение попадёт в разряд подлежащих тушению, герметичности то как бы нет


[20.02.2019 11:31:38]
 Запотолочки нет, и фальшпола тоже. Заказчик тушить не хочет. То есть не акцентировать внимание на данных помещениях? А там как эксперт скажет?


[20.02.2019 11:57:28]
 площадь то какая?


[20.02.2019 11:57:40]
 увидел, сорри


[20.02.2019 11:59:13]
 начиная с 24 м2 тушить, иначе не обосновывается


[20.02.2019 12:04:11]
 Пункт А5 выполняется?
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.



[20.02.2019 12:13:43]
 Viss ®, здесь конкретно помещение не подпадает, а про 40% - ну это совсем другая песня. При чём было, неоднократно нас заказчик по этой части лесом слал в духе "делайте что хотите, но чтобы тушения не было", выводите иначе свои проценты)


[20.02.2019 16:08:29]
 все дело в том, что остальные помещения тушатся спринклерной системой. Таким образом, все тушим водой кроме серверных, часть серверных тушим газом, а вот такие помещения от 9 до 16 м2 не попадают под тушение. Но, тушим больше 40%. То есть и их надо тушить?


[21.02.2019 9:46:07]
 Sequrite ®, в этом случае тушение однозначно будет, но именно в прямой зависимости от пресловутых 40%, без тени сомнений. В данном случае нет разницы, серверная это или кладовка метр на метр, Viss как в воду глядел, а я и не подумал, что вопрос с 40% может как-то иначе трактоваться, и "вот такие помещения от 9 до 16 м2" будут тушиться все автоматом


[21.02.2019 11:02:53]
 Только если это не помещение В4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная нагрузка кабельных линий в помещении.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.