Необходимость установки знака "огнетушитель" и иных знаков пожарной безопасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2019 10:32:41]
 Добрый день.

Согласно СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации«
П. 4.2.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).

Вопрос: Получается если огнетушитель виден хорошо, то и знак "огнетушитель" вывешивать не надо?

И если ручной пожарный извещатель видно, то зачем рzдом вывешивать знак "ручной пожарный извещатель"?

Или как то иначе?


[20.02.2019 13:44:50]
 Установка знака не требуется, если огнетушитель хорошо виден.


[20.02.2019 14:01:10]
 Ну как сказать... )
Пункт про указатели, а не про сам знак . Нпб 160-97 таблица 2 п.29


[20.02.2019 14:36:46]
 НПБ 160-97 разве не отменили?

И он не входит в Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Зачем этот НПБ исполнять.


[20.02.2019 15:28:12]
 А что нпб должен входить в перечень национальных стандартов которым не является?
Если на объект распространяется фз123, то выполняйте сп и ГОСТ.
Сути это не меняет. Знак обязателен. При необходимости применяется с указателем.


[20.02.2019 21:14:25]
 Уважаемый Не мудрый. Вы всё правильно написали. Если огнетушитель видно, знак не нужен, если не виден, знак нужен.


[21.02.2019 7:54:29]
 Вы вводите людей в заблуждение. Начнём с того что огнетушитель неоходимо располагать только на видных местах... п.480 ппр в РФ.
И как и с какой точки будете определять видно его или нет...За угол коридора зайдёте, то уже не видно, и знак повесите? )))


[21.02.2019 10:30:22]
 СП, требующее установку знака: СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
Обуславливает это условием согласно П. 4.2.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители,
Т. е. по логике выполняется это условие (заслоняется огнетушитель)
должны быть установлены указатели их местоположения.
верно и обратное, не заслоняется - не вешается знак.
как то так...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость установки знака "огнетушитель" и иных знаков пожарной безопасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.