объединённый ВПВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2019 22:16:02]
 Здравствуйте!
Коллеги, встал в ступор с решением по автоматике для объединённого водопровода.
У меня есть пара решений.
1. 3-х фазное реле + запуск по падению давлению ниже расчётного.
Тогда 1-н насос выпадает из поле зрения пож. автоматики.
2. Или может можно как-то законфигурировать Поток-3Н для отработки одного насоса по алгоритму жокея, а второго как резервного.
Да, задача такая, что мы используем 2-а насоса) ваши мнения, кто сталкивался на объектах.


[24.02.2019 16:47:16]
 не могли бы Вы более подробно изложить предполагаемую Вами логику работы.
Жокей - это жокей, а насос-повыситель - это, не сочтите за тавтологию, это насос-повыситель.
Насколько я понял, речь о ВПВ, что мешает кнопки пуска поставить у каждого ПК?


[24.02.2019 20:54:52]
 >>Насколько я понял, речь о ВПВ, что мешает кнопки пуска поставить у каждого ПК?
Кнопки пуска стоят в ПК.
Есть 2 насоса объединённого ВПВ.
1-н насос постоянно вкл/выкл. т.к. хоз-питьё.
Как его правильно завязать на пожарную автоматику?
Чтобы и сигнал выдавался в пом. дежурного персонала, и резервный насос запускался и т.д.


[25.02.2019 5:50:32]
 Хоз.питьевые насосы они должны выключатся при включении пожарных насосов.


[25.02.2019 11:06:00]
 >>.Хоз.питьевые насосы они должны выключатся при включении пожарных насосов.
Это если их 3 штуки. А если их всего 2?


[25.02.2019 14:34:28]
 Брандмауэр-СБ ® [25.02.2019 5:50:32]
"Хоз.питьевые насосы они должны выключатся при включении пожарных насосов."
Только если пожарные могут "задавить" хозпитьевые. Если, согласно характеристик,возможна совместная работа насосов, отключать хозпитьевые не обязательно.Особенно если насосная работает не на единичное здание, а на площадку.


[25.02.2019 16:04:56]
 понятнее не стало.У Вас одна и та же установка на хозбыт и на ВПВ?
Один насос-повыситель Вы хотите на нужды хозбыта, а второй, который резервный - включать при нажатии кнопки в ПК?


[25.02.2019 19:00:02]
 >>У Вас одна и та же установка на хозбыт и на ВПВ?
Да, именно.
К сожалению, я не Гуру ВПВ, но хотелось бы расширить свои познания.
>>>Вы хотите на нужды хозбыта, а второй, который резервный - включать при нажатии кнопки в ПК?
Я думаю, как это правильно организовать с точки зрения пожарных норм и алгоритмов. Возможно ли реализовать управление и снятие сигналов в таком случае с применением прибора Болида Поток-3Н. Я знаю краем глаза, что там можно конфигурировать КЦ. Возможно ли в этом приборе симитировать пуск основного насоса. Т.е. команду выдать, но ничего не запускать.


[25.02.2019 19:19:26]
 Karpov, СП10 допускает использование хозяйственных насосов на нужды ПТ.
Не очень понимаю, зачем Вам гасить основной насос-повыситель при приходе сигнала "Пожар". или у Вас основной насос-повыситель и резервный разные по характеристикам?


[26.02.2019 5:38:52]
 Логика работы насосной станции для ВПВ:
При поступлении сигнала с кнопок в ШПК проверяется давление в системе (после насосов).
Если давление соответствует рабочему давлению, тогда ждем когда упадет, если меньше рабочего, тогда включаем основной насос.
После включения насоса, через определенное время, давление в системе должно достигнуть рабочего значения, если нет, тогда включается резервный насос.

Теперь организуйте логику работы тех же насосов, но уже для хозпита.

Но есть несколько вопросов:
1. Гарантированный напор на вводе? Указывается в договоре с поставщиком воды.
2. Требуемый расход на ВПВ? Зависит от характеристик объекта.
3. Расход воды, обеспечиваемый вашими насосами? Можно посмотреть на шильдике насоса.


[26.02.2019 8:52:27]
 >>>Если давление соответствует рабочему давлению, тогда ждем когда упадет, если меньше рабочего, тогда включаем основной насос.
Основной насос работает в режиме хоз. питья. Как мы его ещё раз включим?


[26.02.2019 11:23:18]
 Karpov ®
Если поступил сигнал от кнопки в ШПК, насосы переводятся в режим пожарных насосов, как хозпит они функционировать не могут. Соответственно сигналы от автоматики хозпита должны блокироваться.
  Ответ пойдет СЮДА