Пути эвакуации в ДОУ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2019 21:37:39]
 Добрый вечер!

СП 1.13130.2009 5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2.

Существует мнение что данное требование распространяется не только на помещения групповых ячеек, но и на остальные помещения где возможно пребывание детей (помещения мед. блока, кружковые, спортивные, актовые залы).

Просьба подсказать есть ли необходимость выдерживать данные расстояния от др помещений за исключением групповых ячеек?


[19.02.2019 11:09:26]
 Я думаю да. По примечанию к таблице, по группе 6.


[19.02.2019 11:10:38]
 нечего выдумывать, написано русском по белому - "от выхода из групповой ячейки"


[19.02.2019 11:15:21]
 Асашай ® "нечего выдумывать, написано русском по белому - "от выхода из групповой ячейки"

Всё правильно. Именно в груповых ячейках детишки могут быть во спящем состоянии (то есть, самом уязвимом).


[19.02.2019 12:39:13]
 Асашай ®, а при выходе из спорт зала можно 60 метров?


[19.02.2019 14:53:34]
 Gidrant ®
А где это такие десткие садики??!!!


[19.02.2019 16:20:27]
 Крюгер ®, ну если по таблице 2 применять требования нужно только для групповых, то от спорт залов можно делать по остальным графам? а там как раз 60 метров можно. Я то за все помещения по графе 6.


[19.02.2019 16:23:41]
 Да, странно как то написано, только от групповых ячеек, тоже склоняюсь что из всех помещений, контингент то один и тот же в д/с во всех помещениях.


[19.02.2019 19:23:53]
 Согласен, отвратно и коряво написано.
Особенно, когда начинаешь стыковать абзац до таблицы, и абзац после таблицы.
Получается, что групповые ячейки проходят по гр.6, а остальные помещения на общих основаниях.

Хотя,...где то я встречал, что при учебной эвакуации именно ДДУ являются рекордсменами по организованности и выполнению нормативов времени эвакуации.


[19.02.2019 20:23:53]
 и чего вам опять всем все не нравиться, на вас не угодишь, в СНиП 2.08.02-89, все написано почти так же.
ПОЧТИ ТАК ЖЕ.


[19.02.2019 21:07:52]
 забегая на перед....проект СП 1.13130 вносит ясность в данный вопрос.


5.1.1 Общие требования к путям эвакуации, в том числе из зальных помещений, предусмотренных в составе объектов класса Ф1.1 следует принимать в соответствии с подразделом 7.1. Дополнительные требования к зданиям класса Ф1.1 указаны в настоящем разделе.

5.2.2 Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки до вы-хода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более, указанного в таблице 1.

Получается что расстояние дверей др. помещений до выхода будет нормироваться в зависимости от плотности людского потока.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пути эвакуации в ДОУ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.