Переход на меньшее сечение для подключения Глагол - Н2

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2019 13:08:38]
 Здравствуйте, коллеги. Возникла проблема при монтаже системы СОУЭ - кабель не влазит в клемник речевого оповещателя Глагол - Н2. Сам производитель советует установить перед оповещателем клеммную коробку и перейти на меньшее сечение. Есть ли норматив, запрещающий подобное, если коробка такого плана https://www.tinko.ru/catalog/product... ?


[15.02.2019 19:50:18]
 ***кабель не влазит в клемник речевого оповещателя Глагол - Н2.

А кабель наверное 2,5 мм. кв? :), сейчас это модно.
Коробки не запрещены, ставьте. Запрещены розетки и другие разъемные соединители.


[15.02.2019 20:17:08]
 https://kvt.su/production/insulugs/i...

Это не поможет?


[15.02.2019 20:56:19]
 наконечники НШПИ(н) - для жилы сечением от 10 мм2


[15.02.2019 21:56:23]
 >>>А кабель наверное 2,5 мм. кв? :), сейчас это модно.

Рекорд, виденный мной - кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5, которым подключены сирены Маяк-12-Зм. По одной на кабеле. Длина каждого кабеля до 40 метров.


[15.02.2019 22:01:18]
 ***По одной на кабеле.
А еще говорят что мы очень бедные :).


[15.02.2019 22:09:10]
 Вот давайте опрос тогда. Кто какое сечение закладывает на табло, на сирены, на 100В динамики?


[15.02.2019 22:17:08]
 Совсем недавно заложил 1х2х4 для рупорных оповещателей - 500Вт, 400м.


[15.02.2019 23:49:03]
 ***1х2х4 для рупорных оповещателей - 500Вт, 400м.
Круто:). Интересно какое напряжение в линии? Падение рассчитывали? Я в молодости в радиофикации работал, фидерные линии 240 В выполнялись кабелем максимальным диаметром 1,2 мм. Длина была максимально до 30 км.


[16.02.2019 0:23:17]
 100В. Падение по расчетам около 12В.


[16.02.2019 0:55:46]
 сейчас лагерь делаю, не соуэ конечно, но тем не менее, СИП 2х16
полтора км, распределенный киловатт, если гнать медью, слишком шикарно по цене выходит..


[18.02.2019 10:05:04]
 "А кабель наверное 2,5 мм. кв? :)"

Не угадали немного, кабель 2х1,5 ) В техподдержке Глагола сказали, что к ним часто обращаются с такой проблемой


[18.02.2019 11:09:10]
 На пром объектах и 6 кв. мм, и 10 кв. мм закладывал до коробки. После коробки от 2,5 до 1. В зависимости от падения напряжения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Переход на меньшее сечение для подключения Глагол - Н2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.