ИБП переменного тока (~230 В) с сертификатом соответствия разделу 5 ГОСТ Р 53325-2012

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2019 14:25:31]
 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие ИБП переменного тока (~230 В) с сертификатом соответствия разделу 5 ГОСТ Р 53325-2012 Вы применяете для систем АПС и СОУЭ?


[14.02.2019 20:41:07]
 https://bast.ru/ups/


[17.02.2019 14:19:07]
 Спасибо!
Кроме Бастиона больше никто не производит?


[17.02.2019 14:28:00]
 А собственно зачем там сертификат? Глупость имхо.
ну поставьте ИБП в соседний шкаф и будет он линией электропитания.


[18.02.2019 7:14:15]
 Если от ИБП запитаны системы противопожарной защиты, например оборудование СОУЭ, то на ИБП нужен сертификат соответствия разделу 5 ГОСТ Р 53325-2012, т.к. он попадает под этот раздел. Я так понимаю.


[18.02.2019 7:43:37]
 ALEX_SE ®, "и будет он линией электропитания" как-то не очень звучит.
По ГОСТ Р 53325 получается, что есть конкретная цепочка:
Источник электроснабжения -> источник электропитания -> техсредства ПБ. И для источников электропитания как раз установлены вполне себе определённые требования. Другой вопрос, если Вам вдруг захочется использовать ИБП на 220/380 в качестве источника электроснабжения, здесь уже данный ГОСТ не имеет веса. О том, можно ли так делать, не задумывался пока что, но слабо себе представляю как это можно нормативно реализовать. Учитывая, что питание должно идти от панели противопожарных устройств к конкретно пожарным потребителям. Да, полагаю, что электрики, скорее всего, в этом вопросе могут занять позицию, которая не приемлет сертификации по 123-ФЗ, учитывая наличие сертификатов по ТР ТС, но тут каждый по-своему смотрит и опять всплывает вопрос правомерности


[18.02.2019 7:46:14]
 ИБП на 220В с сертификатами есть у стоечного оборудования СОУЭ, нужно только руководства глядеть, можно ли их отдельно от своих систем применять


[19.02.2019 8:53:55]
 У стоечного оборудования они сертифицированы в составе многокомпонентного ППУ, на соответствие разделу 5 сертификатов не нашел.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИБП переменного тока (~230 В) с сертификатом соответствия разделу 5 ГОСТ Р 53325-2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.