ложняки в охранке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2019 13:10:05]
 Такой вопрос : имеется 4 секции склада, в каждой стоит по 10шт ФОТОН-Ш-EX и 2шт ФОТОН 18А. Каждая секция подключена в свой шлейф с2000-бршс и запитываются с него же. Проблема в том, что все 4 секции периодически ложнят (раза 2-3 за сутки). Куда копать и как определить в чем проблема не знаю. Склады абсолютно пустые и никаких животных быть там не может. Подскажите куда и как копать, чтобы устранить эту проблему? Лдано была бы одна секция, я бы тогда пополам делил ШС и в конце бы нашел где проблема. А тут получается все 4 секции и во всех проблемы. Пока единственный вариант -это то что не достает питания датчикам по цепи БРШС.


[13.02.2019 13:16:37]
 Фотон-Ш - это штора на окнах?


[13.02.2019 14:23:55]
 ага


[13.02.2019 14:28:33]
 Тревога идет по всем ШС одновременно?
Замените один-два оконечниками.

А вообще один датчик-один шлейф.


[13.02.2019 14:34:28]
 нет тревога идет в разное время. Один датчик-один шлейф-это конечно хорошо, но там взрывозащита, а на бршс как бы 2 шлейфа и ставить 5 бршс-это глупо и невыгодно. Также там есть шс герконов в каждой секции-никаких проблем с ними, те проблема точно в ик-ках


[13.02.2019 14:37:19]
 есть вероятность, что срабатывают шторы:
1. сквозняк.
2. засвечивается чем-либо (фары, всходящее солнце)


[13.02.2019 14:39:45]
 Как отопление реализовано?

Используйте линейник вместо штор. Смылс каждое окно прикрывать если ШС один.


[13.02.2019 14:40:33]
 ну и активировать память тревоги что бы попробовать выяснить какие именно датчики ложнят


[13.02.2019 14:42:47]
 Опять же, у извещателя есть возможность включить память тревоги. Поможет выявить те извещатели, которые выдают тревогу.

И такой момент. Есть ли в поле зрения извещателя отопительные приборы? Может дело в них?


[13.02.2019 14:43:52]
 ALEX_SE ®, Dы наверное тоже, как и я, паспорт на извещатель прочитали :-D


[13.02.2019 15:15:06]
 я пользую их на входах на этажи. не помню ложняков.
а память у них есть


[13.02.2019 15:35:10]
 да склады не отапливаются, окна засвета тоже быть не может-ставни закрыты. А вот сквозняки могут, потому что дыр полно


[13.02.2019 17:49:56]
 а насекомые или теплокровные животные/грызуны?
кошки там разные.


[13.02.2019 17:59:45]
 ***Пока единственный вариант -это то что не достает питания датчикам по цепи БРШС.
Измерить напряжение пробовали?

***А тут получается все 4 секции и во всех проблемы.
Отключать временно часть датчиков и анализировать ложные срабатывания.

***склады не отапливаются
Рабочий диапазон температур датчиков соответствует температуре в помещениях?


[13.02.2019 18:02:12]
 поставить датчики в углы а не над проемами, снизить чувствительность, отнести от стены увеличив угол.


[14.02.2019 0:41:39]
 Скорее всего солнечные блики, было такое. На неотапливаемые склады лучше Сокола ставить. Но здесь взрывоопасная зона


[14.02.2019 2:35:50]
 ставни закрыты. да и не должны блики попадать на датчик он же выше стоит проема.
мне что-то кажется что зверьки или насекомые.


[14.02.2019 22:43:13]
 Да дырок было полно, часть запенили. Самое интересное,что сработки как раз в ночное время . Но в этих датчиках есть защита от мелких животных. Завтра буду смотреть


[15.02.2019 1:45:21]
 защита она когда животные далеко. Если оно близко то никакая защита не работает.


[15.02.2019 7:58:20]
 Если есть возможность,то посмотрите во сколько именно ночью сработки происходят.Рядом со складками,как правило расположенны производства,которые под утро должны выдать свежую продукцию( пекарня и т.д.), соответственно просадка напряжения или скачок пускового тока(при запуске двигателя).Фотон Ш в десятки раз чаще ложнит по питанию,нежели от животных.Сквозняк влияет только при наличии разности температур помещения и улицы,т.к. только в этом случае возникает движение разных тепловых потоков,а т.к.данные датчики ИК то происходит ложняк.Нк и банально но из опыты,на складах часто оставляют фартуки,халаты и т.д. повесив на ручки холодильной камеры,и в момент пуска двигателя фартук потоком воздуха приводиться в движение,а т.к. поток теплый и датчик ИК будет сработка.


[19.02.2019 11:17:02]
 В общем с большой долей вероятности проблема в белках. Склады стоят на отшибе и попеременно в разные дни ложнят разные секции и в то время, когда темнеет. Куча желудей, грибов сушеных и следы от белок. Хочу перенести во внутрь уличную камеру, чтобы убедиться, что реально они


[19.02.2019 15:44:25]
 с2000-бршс само по себе презабавное устройство, у нас, например, они сгорали регулярно и давали ложняки
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ложняки в охранке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах