Отключение противопожарных систем при проверке АПС. Форма.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2019 10:49:53]
 Здравствуйте, коллеги. В ближейшее время планируется испытание системы АПС на объекте, защищённом системой порошкового пожаротушения. Само собой обслуживающая организация должна будет отключить данную систему перед проверкой, но хотелось бы как то проконтролировать это. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и составлял форму, подписав которую обслуживающая организация брала бы ответственность за возможное срабатывание системы пожаротушения(и прочих систем, получающих пусковой сигнал от системы АПС, срабатывание которых нежелательно) на себя? Если да, прошу подсказать текст для такой формы, хотя бы примерно.


[29.01.2019 11:16:21]
 ИМХО,в таких случаях разрабатывается и согласовывается программа испытаний.
notfire

[29.01.2019 16:47:17]
 ну так отключите питающие провода от модулей, подключите индикаторы (лампочки) к концевикам и испытывайте на здоровье скок угодно. По индикаторам определите поступает ли сигнал на ЗПУ порошкового модуля. Верно коллеги подметили. Нарисуйте пошаговую програмку испытаний в соотв с паспортными данными заводов изготовоителей устройств (вотчина обслуживающей организации) утвердите и вперед. По желанию можно нарисовать акт свободной формы кто на основании чего какие провел испытания. И выводы, и все ОК.


[30.01.2019 11:08:55]
 Лезть в эту систему самостоятельно желания не имею, потому как в случае какой неисправности это на меня и спишут потом. Потому и предпочитаю, чтобы к испытанию систему подготовила обслуживающая организация, и расписалась, что система готова.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Отключение противопожарных систем при проверке АПС. Форма.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.