C 2000-КДЛ в пожаротушении ТРВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.12.2018 15:53:57]
 Доброго дня.
Коллеги, можно ли использовать с2000-КДЛ в пожаротушении?
У заказчика планируется установка модульных ТРВ, производства Бонтел.
Производитель предлагает запуск модулей от С2000-КПБ установленных в АПС (адресный Болид).
Схема подключения- стр.25 СТО http://avral.ru/-4-tlkh

Из паспорта к С2000-КДЛ(информации о возможности применения в пожаротушении нет, поэтому моё мнение- нельзя использовать):

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Настоящий паспорт распространяется на контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" (в дальнейшем –
контроллер), входящий и являющийся в составе интегрированной системы охраны "Орион" составной частью совмещённого
расширяемого адресно-аналогового прибора, предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля
состояния адресных входов (входов), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными
извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР); управления, посредством выходов адресных
сигнально-пусковых блоков (СП) и контроля, посредством адресных входов (адресные извещатели и/или КЦ адресных
расширителей), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и иных исполнительных
устройств).
koks ®

[10.12.2018 19:04:12]
 В исо "Орион" только с2000-аспт может управлять пожаротушение на модулях. Схему от бонтеля в топку.
bond-evgenii78 ®

[10.12.2018 21:39:28]
 Всем привет! У нас тут одна организация будет представлять на сдачу ТРВ в архиве на бонтеле с КДЛ. Вот и гляну, а после вам отпишу, что из этого вышло.( ПЦН находится метрах 400 от архива, а архив в подвале) Самому очень интересно :)


[11.12.2018 13:27:27]
 Схему такую реализовывали по чужому проекту, даже еще хитрее: С2000-АР2 (сигнал от сработавшего модуля) + С2000-СП2 исп.02 (реализация сработки соседних модулей) + дополнительно принудительный пуск от ручника.

Пожарная сигнализация была отдельно и не управляла пожаротушением.

Пожарный инспектор принял объект. Правда, это было РЖД






[11.12.2018 13:27:29]
 Схему такую реализовывали по чужому проекту, даже еще хитрее: С2000-АР2 (сигнал от сработавшего модуля) + С2000-СП2 исп.02 (реализация сработки соседних модулей) + дополнительно принудительный пуск от ручника.

Пожарная сигнализация была отдельно и не управляла пожаротушением.

Пожарный инспектор принял объект. Правда, это было РЖД






[17.12.2018 12:07:52]
 bond-evgenii78 .
Как испытания прошли?

Бонтел конечно интересно пишут в СТО...
"1.4 В случае противоречий между настоящим СТО и действующими нормативными документами следует руководствоваться СТО".


[21.12.2018 13:02:13]
 обсуждалось тут http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?...
Все эти схемы очень выгодны производителям, т.к. охранники очень любят нажимать кнопочки, АСПТ они не трогают он красный.
Я рекомендую схему С2000М+С2000-АСПТ+С2000-КПБ + 6 модулей ТРВ Ураган (они и площадь большую защищают)
http://npksp.ru/upload/образец%20АПТ...
Онтел

[21.12.2018 13:49:43]
 А мы экспертизу проекта не прошли с таким конструктором, причем сначала экспертизу не надо было, а через 2 года ее назначили!
Онтел

[21.12.2018 13:49:43]
 А мы экспертизу проекта не прошли с таким конструктором, причем сначала экспертизу не надо было, а через 2 года ее назначили!


[26.12.2018 11:59:46]
 Пока делаем ПТ с использованием автономных, с контролем срабатывания.
Ист-Строй

[28.12.2018 10:05:28]
 Автономные не надо
Установки Bontel, смонтированные в торговом комплексе, судом не признаны системами автоматического пожаротушения, которыми требуется оснащать торговые комплексы
https://ura.news/news/1052355282


[28.12.2018 10:27:11]
 Ист-Строй, любое оборудование может нравиться или нет, вопрос в возможности применения. Как бы мне не нравились колбы бонтела, сертифицированные как огнетушители, а модули АУПТ у них тоже есть. Налицо только то, что кто-то сэкономил или проявил халатное отношение к выбору средств. Как я понял, применены были просто огнетушители.
Сертификат на установки С-RU.ПБ04.В.02033 от 26.09.2014 действует до 25.09.2019, это по официальным данным Росаккредитации. В новости фигурирует, видимо, другой сертификат (допускаю, что на колбы).
Прежде чем входить в заблуждение, надо разобраться с тем, как вообще ТЦ оснастили колбами, пускай и с внешним пуском. Если речь о ДЕЙСТВУЮЩЕМ сертификате, то прецедент всем прецедентам, что его до сих пор не аннулировали


[28.12.2018 10:44:55]
 >Сертификат на установки С-RU.ПБ04.В.02033 от 26.09.2014 действует до 25.09.2019

То, что можно сертифицировать "установку" - это проблема действующего технического регламента, который не имеет конкретного перечня и не обязывает идентифицировать оборудование.

Сейчас производитель может хоть красного автоматического огнетушащего таракана произвести и сертифицировать как угодно.
Ист-Строй

[28.12.2018 11:15:20]
 Как раз, речь об автономных модулях
Согласно материалам суда, сотрудники ноябрьской прокуратуры настаивают, что смонтированная система не является автоматической. Основной аргумент состоит в том, что оборудование не имеет принудительного запуска. Оно не может начать работу после нажатия кнопки, действует только при воздействии высоких температур и не реагирует на задымление.
http://pravdaurfo.ru/articles/165847...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: C 2000-КДЛ в пожаротушении ТРВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.