Категория надежности электроснабжения пожарной сигнализации детского сада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[16.11.2018 13:11:35]
 Можно ли в садике пожарную сигнализацию записать, в качестве резервного питания, аккумуляторной батареей? Или надо делать независимое питание согласно пункта 15.1 сп 5?


[16.11.2018 14:18:01]
 Если на объекте есть 1-я категория, то запитываемся от нее (АКБ тоже ставим, но емкость не 24часа+1час)

Если 3-я категория, то в качестве 2-го источника используемся АКБ

Есть еще 2-ая категория правда, о которой ни слова не сказано в СП5 и СП6 (сам столкнулся в одном ДДОУ)




[16.11.2018 14:42:56]
 А чего про неё сказать если даже в ПУЭ ничего толком не сказано.
Указано для третьей что не более суток - вот Вам АКБ на 24 часа. Указано для первой что автоматически - вот и не надо АКБ таких. А по 2й это время нормируется местными документами - за какое время штатный электрик или выездная бригада выполнят переключение в ручном режиме. А это может быть и 5 минут и 5 часов.
Потому как вариант сослаться на этот документ при расчете АКБ но что скажет инспектор или эксперт большой вопрос ибо требования могут и поменяться.


[16.11.2018 16:12:37]
 А где посмотреть, что садик относится к 3 категории?


[16.11.2018 17:15:42]
 У них в договоре с электроснабжающей компанией.
Кстати административные чаще ко 2-й.


[16.11.2018 20:26:53]
 А в каком документе указано что садики ко 2 категории относятся? Кто это определяет


[16.11.2018 21:00:25]
 выше ответил. Договор.


[16.11.2018 22:56:47]
 то есть электроснабжающая организация определяет?


[17.11.2018 10:39:09]
 Владимир- вы правильно все написали. В садике пожарную сигнализацию запитать, в качестве резервного питания, аккумуляторной батареей -можно.


[17.11.2018 11:13:46]
 А кто определяет категорию электроснабжения организации? Например школа, торговый центр? Где посмотреть


[17.11.2018 11:54:03]
 СП 6.13130.2013
4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники, которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.

и ПУЭ


[17.11.2018 11:56:01]
 https://avtoritet.net/library/press/...


[19.11.2018 21:13:13]
 Если в качестве резервного источника применить аккумуляторную батарею, как ее заряжать в процессе эксплуатации садика? Например работает садик пол года, пожаров не было, батарея теряет заряд свой или нет?
koks ®

[19.11.2018 21:28:30]
 Получается что в детсаде должно быть минимум два блока питания, поключенные к двух входам питания каждого прибора???


[19.11.2018 21:29:05]
 Получается что в детсаде должно быть минимум два блока питания, поключенные к двух входам питания каждого прибора???


[19.11.2018 23:24:10]
 как это понять два ввода питания?