Расчёт пожарного риска

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2018 11:25:58]
 Подрядчик сделал расчёт пожарного риска для снятия пункта п.7.23 СНиП 21-01-97...Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Как пишет инспектор нужно было поставить Кппз = 0, а не 0,8, т. к. система дымоудаления не соответствует.

Подрядчик говорит, что он прописал компенсирующие мероприятия установка противопожарных дверей вместо тамбур шлюза, поэтому Кппз должно быть 0,8.

Кто из них прав?


[13.11.2018 11:54:01]
 Непонятно пока

С одной стороны:

Кпдз = 0,8

здание оборудовано системой противодымной защиты, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

оборудование здания системой противодымной защиты не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

В остальных случаях Кпдз принимается равным нулю.

В тоже время:

4.18 СП 4.13130 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.

А что в подвале?


[13.11.2018 12:52:30]
 В подвале есть кладовые В3.


[13.11.2018 13:03:21]
 Склоняюсь тогда к тому, что прав инспектор.


[13.11.2018 13:06:09]
 Инспектор прав, расчетчик подтверждает компенсационным мероприятием наличие отступлений от требований к ДУ, поэтому коэффициент соответствия ДУ должен быть принят 0.


[13.11.2018 13:14:07]
 А наличие противопожарных дверей может являться компенсирующим мероприятием?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 