Второй выход с гостинице

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2018 15:01:17]
 Ребята подскажите, можно ли в качестве второго эвакуационного выхода использовать внутреннюю открытую лестницу по пункту 4.4.14 СП 1 в здании гостинице (2 этажа)?


[12.11.2018 18:31:29]
 Смотрите п. 5.3.15 СП 1


[12.11.2018 19:05:18]
 10! В этом пункте говорится про более двух этажей. У меня не более.


[12.11.2018 21:19:08]
 Vladimir mchs допускается в рамках расчета пожарного риска, но не все с этим согласны, есть мнение, что лестница 2-го типа не может являться эвакуационной при не выполнении в полном обьеме СП 1.13130 в части наличия двух эвакуационных выходов требуемыми нормами.
проконсультируйтесь с ИПЛ МЧС России, при выполнении расчета пожарного риска лучше сделать заключение у них на расчет


[12.11.2018 23:20:17]
 Как то не очень понял. Лестницу применять можно по сп 1, но она не является эвакуационной! А как же статья 89 фм 123? Лестницу 2 типа применять можно, при выполнении ограничений по сп1!


[12.11.2018 23:22:01]
 Ограничения выполним по пункту 4.4.14 сп1,или этого недостаточно получается? Или получается Ее использовать можно, но она не является эвакуационной?


[13.11.2018 11:29:37]
 Как то не очень понял.
это я ошибся, по п.7.2.1 для Ф3.1 требуется две закрытые
вам по Ф1.2 достаточно п.4.4.14, 5.3.16



[13.11.2018 17:10:01]
 morozofkk так получается можно в качестве второго выхода со второго этажа и использовать открытую лестницу 2 типа?


[14.11.2018 12:43:15]
 да
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Второй выход с гостинице      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.