Наружное противопожарное водоснабжение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Barsuk1981 ®

[08.11.2018 13:28:40]
 Господа эксперты, всем доброго дня!

Хотелось бы прояснить ситуацию! Есть территория складской базы, АБК 2 этажа и склад S=1400 m2, ну плюс пара гаражей, на территории бы нет ни одного пожарного гидранта или другого источника водоснабжения, только хозяйственный питьевой водопровод. По требования СП и даже СНИП вроде должно было проектироваться, может ошиблись проектировщики, или построили с отступлением от проекта?


[08.11.2018 18:06:19]
 2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное
водоснабжение:
- населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке
зданиями высотой до 2 этажей;
- расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и
сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м , класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м , классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м ;
- зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м ;
- сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов
сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м ;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не
более 50 м .

Ваши, похоже, в этот перечень не подпадают. Проектировщики либо прошляпили, либо им дали исходники, что наружное пожаротушение там есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Наружное противопожарное водоснабжение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.