О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Датчики за подвесным потолком помещения с мокрым процессом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.11.2018 15:07:49]
 Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера?


[07.11.2018 15:39:33]
 В СП 5.13130.2009 (приложение А, п.А.4) допускается не оборудовать установками пожарной сигнализации помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.


[07.11.2018 16:10:53]
 Если за подвесным потолком имеются кабельные трассы "нг" с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л/м - нужно ставить.
В противном случае - на усмотрение проектировщика.


[08.11.2018 11:55:59]
 Узнавал мнение ВНИИПО по аналогичному случаю, таблица А2 применяеся независимо от других положений приложения А. То есть см. x-plintus ® [07.11.2018 16:10:53] и п.2 таб.А2 в полном объеме.


[12.11.2018 15:46:51]
 >>Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера?<<
c "x-plintus ®" полностью согласен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Датчики за подвесным потолком помещения с мокрым процессом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.