4.14 СП 6, а если один ПКУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2018 18:21:17]
 Довольно распространенная ситуация

Небольшой двухэтажный объект.
Проектируется пожарка и охранка

в 4.14 СП 6 прописано - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

в то же время в СП 5 13.2.2 - В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться адресные охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через адресные устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов работы пожарных и охранных систем.

По сути делается одна система, охранно-пожарная.
Но КДЛы распределены, на пожарку и охранку свои КДЛ... И вроде как не подходят под 13.2.2..
Короче, кто что думает, можно ли в одной трубе между перекрытиями прокладывать линии ОС и АУПС на разных КДЛ, но на одном С2000М.
Кабель-каналы не рассматриваются ибо там ОКЛ и тд и тп, интересует только стояк.


[06.11.2018 19:37:04]
 А есть прямая связь между указанными пунктами сп6 и сп5?

Они разве об одном и том же?


[07.11.2018 8:25:53]
 На одном приборе у Вас не две раздельных системы ОС и АПС, а одна единая система ОПС (ну не может половина прибора относиться к одной системе, а вторая половина - к другой).
Эта единая система ОПС целиком ЯВЛЯЕТСЯ системой противопожарной защиты, стало быть все её линии вперемежку можно прокладывать в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Это всё IMHO.


[07.11.2018 10:36:27]
 Цитата Рустам74:"единая система ОПС целиком ЯВЛЯЕТСЯ системой противопожарной защиты".
Логика просто железная. И все компоненты из этой ОПС в полной мере соответствуют требованиям ФЗ №123 и ГОСТ Р 533325-2012. Так и размещение всех этих компонентов выполняется в строгом соответствии с СП5.13130. Именно поэтому и не будет никаких противоречий с СП6.


[07.11.2018 12:55:31]
 ув. ФБП, Ваш сарказм понятен, но интересует мнение в части именно металлической трубы между этажами.


[07.11.2018 22:50:16]
 ***Короче, кто что думает, можно ли в одной трубе между перекрытиями прокладывать линии ОС и АУПС на разных КДЛ.
Можно, раз СП5 разрешает. СП6 относится к электропитанию.
А шлейфы и ПКП это не электрооборудование.


[08.11.2018 13:57:33]
 СП 5 разрешает использовать охранные извещатели в одном ДПЛС с пожарными
а тут как бы разные ДПЛС


[08.11.2018 14:07:20]
 А линии ОС тоже FRLS ?


[08.11.2018 14:15:18]
 нет, а зачем?
даже если они загорятся в той трубе, то кабеля пожарки фрлс - никакой угрозы
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 4.14 СП 6, а если один ПКУ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.