Размещение шкафов ВПВ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2018 17:21:06]
 Добрый день. В торговом центре шкафы ВПВ, при их размещение расположены в торговых отделам ""бутиках" вдоль стен.
Каждый отдел закрывается а значит и доступ к ним ограничивается.
На основании этого, и согласно п. 23"ж" ППР РФ......ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения,...............
Каким образом можно организовать доступ к ним.

Проход (минуя отдел), если нужно то его ширина какая должна быть? Вынести в общие коридоры?
Посоветуйте.Может кто сталкивался с подобным или где можно прочитать.
Может есть разъяснения.
СП 10 читал.


[07.11.2018 14:49:03]
 неужели нет каких то соображений у проверяющих или экспертов?


[07.11.2018 16:16:06]
 Вынести в коридоры лучше всего. Вообще не понятно, почему они не в коридорах оказались.


[08.11.2018 2:50:20]
 возможно из коридора сделали бутик, это проходное место если оттяпать от коридора 2 м ширины


[08.11.2018 19:03:32]
 немного не так. когда проектировали тц и была свободная планировка и краны расставили вдоль стен. обект ввели в эксплуатацию и пришли арендаторы а под них разгородили торговые отделы"бутики" а в них остались ПК. вопрос как сейчас поступить правильно, оставлять так согласно ППР РФ нельзя?


[08.11.2018 19:04:06]
 немного не так. когда проектировали тц и была свободная планировка и краны расставили вдоль стен. обект ввели в эксплуатацию и пришли арендаторы а под них разгородили торговые отделы"бутики" а в них остались ПК. вопрос как сейчас поступить правильно, оставлять так согласно ППР РФ нельзя?


[08.11.2018 19:27:42]
 СП10 п.4.1.12...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)... п.4.1.16 4.1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридо-
рах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.


[08.11.2018 19:30:47]
 СП10 п.4.1.12...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м,а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)... п. 4.1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях,коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.


[09.11.2018 11:21:59]
 vizitor ®..........при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
Это можно понять по разному.
Если они стоят в проходах, а от Шкафа с ПК до стены 2,5 м.свободного пространства т.е.коридор(ширина горизонтального участка пути эвакуации), будут они мешать?
Площадь этажа около 1000 кв.м.


[09.11.2018 13:05:21]
 В торговых центрах распространена установка шкафов ПК в нишах перегородок ,особенно гипсокартонных и стеклянных.


[09.11.2018 13:39:57]
 vizitor ®
В нишах перегородок (стеклянных) можно поделится фото или конструктивом этих перегородок?



[09.11.2018 14:14:17]
 Все изготовители шкафов, например НПО "Пульс" предлагают шкафы встроенного исполнения. Ниша делается под размер шкафа.


https://protivpozhara.com/obustrojst...
https://www.poginter.ru/produciya/sh...


[09.11.2018 14:55:24]
 Спасибо vizitor ®, это не проходной вариант, т.к невозможно их разместить. Перегородки стеклянные.
Остается их выносить из отделов в коридоры(пути эвакуации) и делать расчет пожарного риска(путей эвакуации).


[12.11.2018 18:42:26]
 СП 1 п.4.3.3
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Из этого следует что на путях эвакуации допускается размещать шкафы для пожарных кранов.

Или можно, но только встроенные, или на высоте 2м.?


[13.11.2018 13:16:23]
 Кто сможет пояснить?


[13.11.2018 13:25:15]
 Можно, но только встроенные, или на высоте 2 м.


[13.11.2018 13:36:04]
 Сайт ТРЦ - https://vk.com/zelenopark
В нем ПК установлены скрыто вот в таких пилястрах http://prntscr.com/lhqb4a открываются наружу как двери.
У арендаторов свои ПК.


[13.11.2018 13:55:41]
 СП 10
п.4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения.......

А как же про 2 метра??????


[13.11.2018 18:35:47]
 Допускается размещать-..в коридорах и других местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

СП 10
п.4.1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

Может кто сказать, если их разместить в коридорах торгового зала при этом горизонтальная ширина коридора будет соответствовать требованиям норм. Так возможно?


[13.11.2018 19:30:25]
 Зависит от принципиальности проверяющего. Если докопается, противопоставить ему вы ничего не сможете.


[14.11.2018 13:44:13]
 ...........при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.

Значит возможно размещать?
А принципиальность- это что, если нормы написаны заведомо с коррупционной составляющей.
И каким образом "проверяющему "возможно это доказать, бремя доказательства лежит на проверяющем.


[14.11.2018 14:50:17]
 Проверяющий сошлётся на СП1, и уже вы будете ему доказывать, что участок вдоль стены коридора не является путём эвакуации.


[14.11.2018 16:00:43]
 Sdn ®...........и уже вы будете ему доказывать.........
-ему в ответ СП 10 п 4.1.16, что он на это ответит.
Тоже документ в котором принимал участие ВНИИПО.


[14.11.2018 17:41:44]
 Так они друг другу не противоречат. Размещайте в коридорах, на здоровье. Только встроенные.


[14.11.2018 17:54:30]
 В торговых залах не может быть коридоров, там могут быть только проходы, а коридоры должны отделяться перегородками от пола до перекрытия (покрытия) п. 5.2.7 СП 2.
При возведении новых перегородок и создания тем самым новых помещений необходимо пересматривать пожарную безопасность на объекте, в т.ч. внутренний противопожарный водопровод. Вы же пожарные извещатели не оставили на месте, а наверно добавили/перенесли их по новым помещениям? Также нужно и с пожарными кранами сделать, а именно принять п. 4.1.16 СП 10.


[15.11.2018 10:51:03]
 kurilshik ®-значит согласно п.4.3.3 СП 1 запрещается устанавливать ПК в коридорах(у нас проходы т.к. перегородки торговых отделов выполнены на высоту 2,5м.),а согласно п.4.1.16 СП 10 ПК можно устанавливать в проходах и....


[16.11.2018 1:26:38]
 Значит необходимо выполнить врезку в существующую систему и добавить ПК в общедоступные места, при этом, если это будут коридоры, то ПК необходимо установить в ниши (утопить в стены).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Размещение шкафов ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.