Установка извещателей на высоте больше 27 м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
bulka2337 ®

[02.11.2018 2:17:21]
 Здравствуйте. Есть большой ангар прямоугольной формы, размерами примерно 80х40 м и высотой 28,5 м. Какие извещатели необходимо здесь установить?? Я как понял линейники до 27 м устанавливают в 2 яруса. Посоветовали аспирационные извещатели , но они очень дорогие. и под них еще труб надо сколько тянуть надо.


[02.11.2018 12:45:59]
 Все, что выше 21 метра, через СТУ, т.к. нормы проектирования для таких высот отсутствуют.


[02.11.2018 13:08:54]
 аспирационные можно и выше 21 м


[02.11.2018 13:20:48]
 Таблица 13.4 говорит об обратном.
koks ®

[02.11.2018 13:46:25]
 Асашай ® откуда данные?


[02.11.2018 14:03:29]
 а при чем тут табл. 13.4 и аспирационные ПИ?


[02.11.2018 14:30:13]
 Не 13.4, а 13.6 не дает нам поставить выше 21м


[02.11.2018 14:35:30]
 и где же вы это такое увидели там?


[02.11.2018 14:44:09]
 Alex_Crazy, все верно - не 13.4, а 13.6. Я опечатался.
Асашай, я вижу в таблице 13.6 максимальную высоту 21 метр. Возможно я плохо вижу. Буду признателен, если поправите.


[02.11.2018 14:51:40]
 где там слово "максимальная"?


[02.11.2018 14:54:49]
 Про пожарную нагрузку топикстартер ничего не написал.
А так извещатели пламени чем не вариант?


[02.11.2018 14:57:56]
 Там же где слова "конгруэнтность", "гематоген", и "штангенциркуль".


[02.11.2018 20:00:09]
 >>>> я вижу в таблице 13.6 максимальную высоту 21 метр. Возможно я плохо вижу

Плохо, высота установки воздухозаборных труб, для аспирационного извещателя Класс А должна быть 21 м - не ниже не выше, только 21 м.
А высота помещения не регламентирована, хоть 40 м.


[03.11.2018 22:03:19]
 Асашай ® [02.11.2018 14:51:40] где там слово "максимальная"?

действительно не написано "максимальная", но таково написание СП5.13130, что допускает разночтение.
Как пример утверждение Dekma ® [02.11.2018 20:00:09]

..высота установки воздухозаборных труб, для аспирационного извещателя Класс А должна быть 21 м - не ниже не выше, только 21 м.

Если принять его точку зрения то в помещениях высотой 7м и менее не удастся применить аспирационники любого класса :)



[03.11.2018 23:20:33]
 
Цитата ser_id
Если принять его точку зрения
--Конец цитаты------
Это не точка зрения, а требования по установке труб определенное вполне однозначно в СП5.13130:

13.9.1 Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.6 в зависимости от класса чувствительности.
Таблица 13.6
Высота установки воздухозаборных труб, м : 8м, 15м и 21 м.

Все, других высот для установки воздухозаборных труб норматворцы не определили.
Любая другая высота установки воздухозаборных труб, кроме 8м, 15м и 21 м, является грубейшим нарушением требований СП5.13130 со всеми вытекающими.


[04.11.2018 1:11:27]
 "Любая другая высота установки воздухозаборных труб, кроме 8м, 15м и 21 м, является грубейшим нарушением требований СП5.13130 со всеми вытекающими."

Там (в СП5) под таблицей предлагают за фальш-потолком и фальш-полом трубы аспирационников устанавливать вообще без указания высоты ;)

https://www.youtube.com/watch?v=CQeY...


[04.11.2018 1:57:34]
 
Цитата j_flack 04.11.2018 1:11:27
Там (в СП5) под таблицей предлагают за фальш-потолком и фальш-полом
--Конец цитаты------
Отнюдь! Под таблицей указано:
"Аспирационные извещатели класса А, В рекомендуются для защиты больших открытых пространств и помещений с высотой помещения более 8 м: в атриумах, производственных цехах, складских помещениях, торговых залах, пассажирских терминалах, спортивных залах и стадионах, цирках, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях и прочее, а также для защиты помещений с большой концентрацией электронной техники: серверные, АТС, центры обработки данных."
Только в соответствии с требованиями Таблицы 13.6: Высота установки воздухозаборных труб ИПДА класса А на высоте 21 м, класса В на высоте 15 м. Другого не дано!

Цитата j_flack 04.11.2018 1:11:27
за фальш-потолком и фальш-полом трубы аспирационников устанавливать вообще без указания высоты ;)
--Конец цитаты------
Это уже в другом пункте п.13.9.2. : "Трубы аспирационного извещателя могут располагаться за навесным потолком (под фальшполом)..."
Могут располагаться в запотолочке на любой высоте, хоть на перекрытии, хоть на фальшпотолке.
Но в основном помещении, по п.13.9.1 исключительно на 8 м, 15 м и 21 м.
И не надо никаких фантазий, числа не случайные: 8 м, 8 + 7 = 15 м, 15 + 6 = 21 м! Классы А, В и С!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 