 Добрый день! Подскажите пожалуйста. Больница 8ми этажаная, объём здания 19 435 м.куб. Следовательно расход воды на на наружное пожаротушение в соответствии с таб.2 СП 8 составляет 25 л/с. Должно быть выходит не менее 2х гидрантов. Вопрос теперь. Каждый гидрант должен иметь расход не менее 25л/с или здесь что-то другое имеется ввиду?


[09.10.2018 16:28:41]
 Сеть, на которых установлены гидранты, должна выдавать не менее 25 л/с.