Обязательное наличие микрофона в оповещении

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.10.2018 11:51:02]
 Добрый день, помогите разобраться, мне представитель заказчика говорит, что в СОУЭ 3го типа должен присутствовать микрофон с тангентой на приборе оповещения. Правда ли это?


[08.10.2018 12:53:25]
 В СП 3.13130.2009 такого не прописано. Может специфика объекта, но скорее вранье.


[08.10.2018 13:49:53]
 забыл добавить, ссылается на закон об антитерроре


[08.10.2018 15:28:39]
 lamyk ®. Если у вас чисто пожарная СОУЭ 3 типа (система оповещения и управления эвакуацией по СП3), то выполняйте требования ФЗ-123, СП3, и ГОСТ. По ГОСТ Р 53325 7.4.3 б) микрофон не обязательно, если есть автоматическое сообщение.

Главное, чтобы у вас в ТЗ не было требований, что система должна выполнять функции ГГС, ГО, СЭС или еще чего-то подобного, откуда может вылезти микрофон.


[08.10.2018 16:41:39]
 например в 272 постановлении это выглядит так

31. Система оповещения в месте массового пребывания людей
должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе
совершения или о совершении террористического акта.
32. Система оповещения в месте массового пребывания людей
является автономной, не совмещенной с ретрансляционными
технологическими системами.
Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать
необходимую слышимость на всей территории места массового
пребывания людей.

по идее это указывает на собственную систему, но в начале постановления речи идет именно о СОУЭ

23. Все места массового пребывания людей независимо от
установленной категории оборудуются:
а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.

так что все как обычно, хрен кто разберет..


[08.10.2018 17:29:03]
 >>>забыл добавить, ссылается на закон об антитерроре
CG 132 если не ошибаюсь.
Обычная экстренная связь. не СОУЭ.


[08.10.2018 20:59:21]
 СП3 в СОУЭ 1-4 типа в принципе даже не намекает на микрофон, требования других нормативных документов по части (СОТС и СЭС) можно отсеять по ст.1 ФЗ-123 как противоречащие.
Хотя...если записать обобщенное сообщение "Внимание, чрезвычайная ситуация, всем на выход из здания" (для исключения паники) и запускать как его как по пожарной тревоге, так и от УДП (кнопки), то получается что выполняются требования всех документов, ведь в том же постановлении 272 нет требования к микрофонам, только оперативно оповестить.


[08.10.2018 22:55:01]
 ***Правда ли это?
Врет. Никакой микрофон, да еще и с тангентой там не обязателен. В некоторых ПУО он присутствует, но как дополнительная опция.

***мне представитель заказчика говорит
В проекте какое оборудование заложено?

***"Внимание, чрезвычайная ситуация, всем на выход из здания" (для исключения паники)
СОУЭ должна прежде всего о пожаре оповещать.


[08.10.2018 22:58:36]
 ***так что все как обычно, хрен кто разберет..
Золотые слова....


[08.10.2018 22:58:37]
 ***так что все как обычно, хрен кто разберет..
Золотые слова....


[09.10.2018 8:06:11]
 СОУЭ совмещенная с ГГО, в общественном здании с массовым пребыванием людей.


[09.10.2018 9:01:21]
 всем спасибо огромное