Контроль шлейфа общедомовой вентиляции

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2018 2:10:52]
 Подскажите, нужно ли контролировать шлейф на кз и обрыв от сп(реле) до вентиляции/приточки? если не нужно контролировать линию от сп1 до общеобменной вентиляции, то чем аргументировать?? И как понимать пункт 12.14 нпб 70-95 " ППУ должны обеспечивать световую индикацию о неисправности электрических цепей, предназначенных для управления инженерным (технологическим) оборудованием".?? Или этоо нпб о пожаротушении?? Помогите разобраться!


[25.09.2018 6:25:05]
 СП5
14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.

Как Вы выведете извещение о неисправности линии связи, если линия не контролируется?



[04.10.2018 8:30:05]
 Должна быть точка разграничения между вентиляцией и пожаркой. Если она на контактах реле С2000-СП1, то до реле контролируется интерфейсом, а после реле - это уже не в составе пожарки и стал быть контроль этого участка не входит в функции ППУ.


[04.10.2018 16:13:18]
 Ответ - нужно.
Рустам74 ® Точкой разграничения будет клеммная колодка или контакты шкафа автоматики "приточки":
http://prntscr.com/l23jyi


[05.10.2018 3:08:55]
 А разве общеобменная вентиляция относится к системам противопожарной защиты?
По моим данным - в общеобменной вентиляции обычного административного здания к системам противопожарной защиты можно только отнести противопожарные клапана по п.4.22. СП4.


[05.10.2018 10:21:07]
 А откуда такое помещение в доме?


[05.10.2018 11:24:03]
 Мы стараемся делать контроль например от КПБ до УК-ВК. Или ставить сразу адресный блок с сухими контактами на 220 В.


[05.10.2018 12:46:02]
 _Роман_® "Или ставить сразу адресный блок с сухими контактами на 220 В"
Я полагаю, что у автора топика как раз С2000-СП1 исп.01 ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 