замечание проверки ОНД эксплуатация дверных полотен с шириной 0,6 м.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Назар8989 ®

[18.09.2018 15:01:30]
 Здравствуйте. При проверки ОНД и ПР выявили замечание, что допускается эксплуатация дверных полотен с шириной 0,6 м., в замен положенных не менее 1,2м. ссылаясь на п. 5.2.14 СП 1.131.30.2009. Согласно этому пункту ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. и не чего не сказано о размере дверных полотен (двери у нас установлены 0,6 м. и добавочное полотно 0,6м. Подскажите прав ли инспектор ОНД.


[18.09.2018 17:30:39]
 Откройте ему обе створки и покажите ширину в свету.


[19.09.2018 6:50:19]
 Видимо вторая створка постоянно закрыта. Да конечно формально при открытии второй створки возможно размер выхода будет соответствовать требованиям, но учитывая, что данный объект относится к классу Ф 1.1 и там находятся либо дети, либо инвалиды, либо престарелые сложно представить (учитывая нормативную высоту дверей эвакуационных выходов (не менее 1,9 м)) как им придется «дотягиваться» до верхнего запора. Я думаю было бы правильнее эксплуатировать задвижки в открытом положении.


[19.09.2018 19:03:55]
 Интересная тема.

Я давно считаю, что если прописан норматив по ширине двери, то эта ширина должна входить в одно полотно, а не в два.
Требуется 1, 20 м. – делается, значит 1,20 м. и так далее. Ни каких вторых полотен категорически не должно быть. Кто эти вторые полотна дверей, когда открывает? Да никто. А зачастую, эти задвижки поломаны, или чтобы их открыть, необходимо приложить силу даже взрослому человеку, не считая того, что и дотянуться до них необходимо суметь. Даже в расчетах мы ставим ширину дверей 1,20 м., хотя на самом деле она из-за вторых полотен получается уже.

Необходимо где-то прописать, что если есть вторые полотна дверей, то задвижек там просто не должно быть, или что-то типа этого.

Если проем, например 1.35 м., а требуется 1,20 м., то делайте одно полотно 1,20 м., а второе полотно 15 см, но никак, например, каждое из полотен по 60 см.


[05.10.2018 13:21:33]
 Почему тема встала, очень правильной Вопрос.


[05.10.2018 13:33:51]
 Потому что потом будет встречный вопрос "Какой идиот придумал повесить на выходе из школы опупенную дверь шириной 2,5 метра, которую даже взрослый не может на ветру открыть, вместо двух выходов с нормальными двустворчатыми дверями" ...


[05.10.2018 14:05:51]
 Резонно ответили.


[05.10.2018 22:42:58]
 А в каком году школа построена?
Бывший

[09.10.2018 11:09:57]
 Инспектор не прав. Норма содержит требования к размеру эвакуационного выхода, а не к размеру дверного полотна. Если ширина эвакуационного выхода в свету не менее 1,2 м., есть повод обжаловать не нормативный акт.


[09.10.2018 12:38:45]
 Наверное скоро "сообразят" что норма применяется к проему а не к полотну.
По аналогии
СП 1.13130 п.4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: замечание проверки ОНД эксплуатация дверных полотен с шириной 0,6 м.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.