ПС и СОУЭ хоспис

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.08.2018 7:02:40]
 Доброго всем дня. Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Имеем двухэтажное здание, на первом этаже располагается магазин автозапчастей и автосервис с существующей системой АПС и СОУЭ 2го типа. На втором этаже заказчик планирует сделать хостел на 72 койко места. При подборе оборудования возник ряд вопросов:
1. Какую систему оповещения применить? По СП3 количество человек попадает под 3 тип, а по этажности под 2. Если монтировать 3 тип, нужно ли менять СОУЭ на 1 этаже.
2. Нужны ли в спальных помещениях автономные извещатели
3. Нужны ли над входами в спальные помещения ВУОС, систему планирую не адресную, так как из за 10 помещений адресную использовать не рационально.
4. Существующая система АПС выведена в помещение с круглосуточным персоналом, в хостеле тоже будет дежурный. Нужно ли соединить системы в одну за счет сухих контактов приборов и свободных шлейфов?


[20.08.2018 7:44:46]
 не забудь про тушение!п.4.2 табл.А.1, п.А.5, прил. А СП 5.13130.2009; п.6.1 ВСН 01-89
koks ®

[20.08.2018 9:01:48]
 Александр81 ® не забудь ещё вывод сигнала в пожарную часть (часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")


[20.08.2018 9:23:14]
 Дак все же хостел или хоспис?


[20.08.2018 10:48:05]
 f2team ®
Извиняюсь, тупил уже под утро. Хостел


[20.08.2018 10:50:42]
 Сарпож ®
Площадь подлежащая защите АУПТ менее 40%, автоматического АУПТ все равно нет (висят модули порошковые самосрабатывающие и все). Думаю этот вопрос поднимется когда придет ГПН с проверкой


[20.08.2018 11:05:59]
 А по существу так никто и не ответил
koks ®

[20.08.2018 11:21:34]
 1. 3 тип
2. Да. Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
3. Необязательно.
4. Система оповещения должна быть единой для всего здания.


[20.08.2018 11:42:12]
 Александр81 ®, полностью погружаться в Ваш вопрос не позволяет время, но, возможно, эта информация будет полезна.
Минстрой России. 16 августа 2018 года.
Новый свод правил по проектированию новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общежитий и хостелов (СП 379.1325800.2018) утвержден и вступит в силу в декабре 2018 года.


[20.08.2018 17:34:41]
 а можно ли вообще жилые помещения размещать над производственными помещениями? ведь автосервис получается Ф5.1! да в помещении магазина автозапчастей полюбому шины будут,легковоспламеняющиеся и горючие жидкости тоже, да и склад тоже есть...по моему вообще хостел нельзя размещать в таком случае


[21.08.2018 12:40:52]
 1. >>Какую систему оповещения применить? По СП3 количество человек попадает под 3 тип, а по этажности под 2. Если монтировать 3 тип, нужно ли менять СОУЭ на 1 этаже<<
Третий тип

2. >>Нужны ли в спальных помещениях автономные извещатели<<,

Лучше устанавливать везде однотипные дымовые извещатели. Если у заказчика есть деньги и не жадный, заложи речевые оповещатели в санузлах (во многих заграничных отелях в санузлах есть речевые оповещатели, для того, если гость хостела будет принимать душ).

3. >>Нужны ли над входами в спальные помещения ВУОС, систему планирую не адресную, так как из за 10 помещений адресную использовать не рационально<<. Необязательно
  Ответ пойдет СЮДА