Сигнал 10 и линейники

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.08.2018 7:37:52]
 Здравствуйте..
Имеется пожарная сигнализация построеная на Сигнал 10. Прибор работает автономно. Снятие и постановка производится Touch Memory. Несколько шлейфов на дымовых ИП212-3СУ и один на линейных ИПДЛ-52М.
При сработке обычных извещателей, ключем Touch Memory всё элементарно снимается/ставится на охрану. При сработке линейного извещателя, прибор на охрану не ставится. Помогает только полное отключение питания.
Как победить эту заразу???


[18.08.2018 15:29:15]
 ***Как победить эту заразу???
У Сигнала-10, бывают некоторые странности. Попробуйте перепрограммировать тип шлейфа у которому подключены линейники.


[18.08.2018 16:05:05]
 как подключено? по 4-х проводке или 2-х?
перечитайте инструкцию к ИПДЛу, там все подробно описано..
почему то уверен что подключено по 4-х проводке с отдельным питанием, отсюда и проблемы со сбросом


[18.08.2018 16:49:32]
 По ИПДЛ почитайте внимательно документацию. Сброс после сработки обязателен. Длительность не менее 2 сек. Причем не отключением питания, а непосредственно отключением шлейфа.

Вопрос в другом, почему Сигнал-10 у вас работает автономно. Он может работать только с пультом. Все остальные варианты вне закона.


[18.08.2018 20:00:11]
 ***Он может работать только с пультом.
Это конечно правильно. Но параметры шлейфа от этого не изменятся. Мне приходилось наладить нормальную работу прибора, (в частности с ПКУ) поменяв тип шлейфа, часть шлейфов была 1-го типа, часть 2-го, а незадействованные 4-го.


[19.08.2018 21:23:21]
 Что значит только с пультом? А как же у меня работает? И про какой закон идёт речь, что в нём запрещается использовать "Сигнал 10" без пульта?


[19.08.2018 22:44:50]
 ***А как же у меня работает?
Почитайте РЭ:
"1.1. Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления «С2000М» либо компьютером с установленным ПО АРМ «Орион Про») в качестве блока приёмно-контрольного в составе комплексов технических средств:
− охранной и тревожной сигнализации;
− пожарной сигнализации и автоматики.
В автономном режиме блок представляет собой блок приемно-контрольный охранный."


[20.08.2018 10:39:46]
 И не просто какой-то блок, а блок ввода вывода, именно так это изделие проходило сертификацию по ДСТУ EN 54. А конкретно по 18 его части, но ни как не по второй...
  Ответ пойдет СЮДА