Соответствие путей эвакуации п. 6.9* СНиП 21-01-97*

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
вот незадача ®

[16.08.2018 17:23:05]
 Добрый день.



Уважаемые специалисты!Подскажите п-ста соответствует путь эвакуации из помещения указанного на схеме п. 6.9* СНиП 21-01-97* или нет.

Инспектор почему то утверждает, что нет...хотя вроде в соседнее помещение, из которого выход в коридор и далее на лестничную клетку.

https://yadi.sk/i/PiNgzRqs3aHhTN







[16.08.2018 18:11:40]
 Не соответствует.


[16.08.2018 18:46:20]
 А почему не соответствует, вроде в коридор и далее...просто коридор разделён перегородкой с дверями...нет же требования запрещающего это. Если коридоры длиной 60м. и более делятся перегородками по нормам, они же не перестают от этого быть путями эвакуации...

Но п. 4.3.3 «Коридоры длиной более 60 м. следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.»


[16.08.2018 19:02:51]
 СМ Последнее из холиваров по делению коридоров перегородками

http://0-1.ru/discuss/?id=34845
http://0-1.ru/discuss/?id=31804


[16.08.2018 19:26:06]
 Спасибо конечно, только мнения как всегда разделились...
Будем настаивать на том, что коридор один просто разделён на участки перегородкой.


[16.08.2018 20:19:07]
 После постов созрел вывод, может быть и не правильный...

Планировка помещений указанных на чертеже не противоречит ч. 3 ст. 89. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(далее по тексту ФЗ-123).
Часть 3 ст. 89 ФЗ-123 допускает эвакуацию из помещений любого этажа, кроме первого в соседнее помещение, расположенное на том же этаже и обеспеченное выходом в коридор, ведущим непосредственно на лестничную клетку.
На чертеже нет двух отдельных коридоров, а один коридор, поделённый на части (отсеки) перегородкой с дверями.
В пояснение понятия «части(отсека) коридора» привожу понятийные выдержки из норм по пожарной безопасности.
Согласно п. 4.3.3 СП 1.13130.2013 коридоры протяжённостью более 60м., подлежат разделению на «части» противопожарными перегородками.
Данным пунктом введено уточняющее понятие «часть коридора». Коридор остаётся один только делится на части, поэтому этот пункт не противоречит ч. 3 ст. 89 ФЗ-123.
Согласно п. 5.2.34, СП 1.13130 "коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора".
В данном пункте присутствует понятие отсек коридора. Коридор остаётся один только делится на отсеки (части), поэтому и этот пункт не противоречит ч. 3 ст. 89 ФЗ-123.
Разделение коридора на части не имеет отношения к процессу эвакуации. Перегородки в коридоре нормами не регламентируются, и не создают "много новых коридоров". Последовательность таких коридоров нужно рассматривать как единый коридор.


[16.08.2018 23:53:04]
 Лично я согласен, что правильно.


[27.08.2018 3:04:06]
 Тоже соглашусь с последними выводами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Соответствие путей эвакуации п. 6.9* СНиП 21-01-97*      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.