тип извещателя для запуска ПТ в авторемонтной мастерской

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Мечеф ®

[16.08.2018 15:14:14]
 Добрый день!
С ног сбился в поисках правильного решения.
Авторемонтая мастерская 36*36м, высота 9м, 12 въездных ворот.
Пожаротушение порошковое. Задача запустить порошковое пожаротушение в автоматическом режиме на раннем этапе возгорания, максимально исключить ложняки.
1. Извещатель пламени нельзя-сварка везде и всюду, определенного места нет, отключать на момент сварочных работ отказывается заказчик (и правильно).
2. Извещатель тепловой/ термокабель-ввиду большой высоты здания-не эффективно.
3. Извещатель тепловой максимально дифференциальный- зимой в зоне ворот будут постоянные сработки.
4. Аспирационный извещатель-если откалибровать систему в течении пары месяцев на выхлопные газы, то вроде бы можно. Но запускать пожаротушение во всем объеме сразу-сомнительное удовольствие.

Видится такое решение: Аспирационная система на весь объем + максимально дифференциальные датчики, реагирующие на скорость изменения температуры. Запуск по зонам: аспирационный + тепловой шлейф, при этом тепловые устанавливать не с уменьшением расстояния а в обычном режиме (потому как система дублирующая).

Где я мог промахнуться в выборе системы пож.обнаружения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: тип извещателя для запуска ПТ в авторемонтной мастерской      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.