Двух этажное торговое здание с открытыми лестницами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2018 10:13:25]
 Согласно пункта 7.2.1 СП 1 в двух этажных зданиях можно устраивать открытые лестницы. При этом эти лестницы мож­на учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Если у меня лестничных клеток вообще нет так как только лестницы 3-го типа (4 климатический район), как быть? Можно ли не выполнять лестничные клетки, и соответственно не буду учитывать при эвакуации открытые лестницы 2-го типа. То есть буду учитывать только открытые лестницы. Или если есть открытая лестница, необходимо по любому делать две закрытые лестничные клетки. Площадь двух этажей 3000 м.кв.


[15.08.2018 10:23:31]
 можно, т.к. в этом климатическом районе лестницы 3-го типа = лестничные клетки


[15.08.2018 10:40:52]
 Спасибо. Я так понял наверное разъяснение было по этому вопросу?


[15.08.2018 10:41:06]
 можно поделиться


[15.08.2018 10:41:56]
 то что лестницы 3-го типа = лестничные клетки


[15.08.2018 11:19:30]
 СП 1.13130.2009
7.1.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц кроме стационарных лечебных учреждений).

не надо заниматься казуистикой в п. 7.2.1, что именно лестничные клетки должны быть. Применяйте нормы шире


[15.08.2018 12:41:22]
 Я вас понимаю, что логика в этом есть. Просто как другим объяснить?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Двух этажное торговое здание с открытыми лестницами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.