СОУЭ в многоквартирном 2-эт жилом доме коридорного типа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2018 12:20:46]
 Здравствуйте!
Имеется многоквартирный 2-эт жилой дом коридорного типа, с площадями не более 200м2 на этаж.
По п.5 табл.2 СП 3.13130.2009 такие здания оборудуются СОУЭ. По СП 5.13130.2009* оборудование таких зданий АУПС не требуется.
Я предусмотрел оборудование СОУЭ (2-ого типа) коридоров и путей эвакуации световыми табло "ВЫХОД" со звуковыми сиренами, а также установку ручных и дымовых пож. извещателей в этих помещениях, с подключением к ППКОП. При этом предусмотрел оборудование жилых помещений квартир автономными дымовыми извещателями согласно п.13.11 СП 5, со встроенными звуковыми оповещателями.
Насколько правомерно данное решение?


[14.08.2018 12:54:08]
 "многоквартирный 2-эт жилой дом коридорного типа, с площадями не более 200м2 на этаж"
Плохо себе это представляю. Может всё-таки не коридорного типа или не квартиры или гораздо больше 200 кв.м. этаж?


[14.08.2018 13:40:17]
 Дом дореволюционной постройки, реконструируют в многоквартирный. По пять квартир на этаже, большая часть из них квартиры-студии. Квартиры муниципальные.
На счет типа здания, да, с последним изменением планировок по факту стал секционного типа, с одной лестницей.
В задании обозначен коридорный тип.


[15.08.2018 16:59:25]
 Никто не сталкивался с подобным?


[15.08.2018 19:03:04]
 """"""""Я предусмотрел оборудование СОУЭ (2-ого типа) коридоров и путей эвакуации световыми табло "ВЫХОД" со звуковыми сиренами
_ и кого вы на путях эвакуации собираетесь оповещать о пожаре? Уже эвакуирующихся?
Звуковые сирены в коридорах будут только мешать.
Звуком надо оповещать надо людей в спальнях и в ванных комнатах.
-----------------------
"""""""""дымовых пож. извещателей в этих помещениях -
- дымовые ПИ лишние. Вы же сами убедились в этом по СП5.
-----------------------
"""""""""с подключением к ППКОП
- ППКП не нужен, т.к. нет АУПС
-----------------------
Вам нужен чистый ПУП(ППУ) СОУЭ с подключением на вход цепи ИПРов.
------------------------
Убедитесь, что кроме СОУЭ, больше ничем управлять не надо.
И никуда о пожаре сообщать не надо.
-------------------------
""""""""""предусмотрел оборудование жилых помещений квартир автономными дымовыми извещателями согласно п.13.11 СП 5 -
- прямая ссылка на п.13.11 не верна.
Необходимость установки АДИ определяется п.6 табл.А1 прил.А и нелепыми его прим. 1) и 2).
--------------------------
Но если вы уж решили ставить АПИ в квартирах, то это хорошо.
Тогда уж совсем неплохо было бы выполнить и последний абзац п. 13.11.1 в пределах всего вашего небольшого раритетного дома.


[15.08.2018 19:26:06]
 Спасибо за разъяснения!
Ситуация немного изменилась. ГИП просит предусмотреть АУПС.
Переделал проект следующим образом.
1. В квартирах-студиях - ставлю 3 тепловых максимальных ИП, т.к. тут и прихожая, и кухня, и спальня в одном помещении.
2. В многокомнатных квартирах - 3шт. тепл. макс. ИП в кухнях, а в остальных комнатах по 1шт. автономных ДИПов. Насчет солидарного включения не задумывался, надо посмотреть, что есть.
Тепловые ИП подключаю к ППКП отдельным ШС на каждую квартиру.
ППКП теперь будет Сигнал-20М, в шкафу с СМК.
Вывод сигнала на ПЦН предусмотрел с помощью радиопередатчика Альтоника.
Такой вот бутерброд. Но, ставить 3шт. ДИП в каждой жилой комнате это, по моему, из ряда вон.


[15.08.2018 21:23:12]
 Решительный у вас ГИП...
А ответить за базар не боится? Квартиры-то у вас муниципальные.
Подписываться под проектом будет он или вы?
================
Насчёт трёх ПИ - уговаривать не буду. Это вопрос религиозный.
Я тоже одно время верил, что 3 ПИ - это правильно.
===============
"Сигнал-20М", кстати, уже больше года как без сертификата по ТР живёт.


[16.08.2018 8:33:45]
 Подпись, как разработчика, будет моя. Ситуацию я объяснил, но в тех.задании уже указали АУПС, и отыграть назад не могут или не хотят.
Справедливости ради, замечу, что внутренние перегородки и весь второй этаж деревянные.
Монтаж по 14.1 СП 5. У меня аргументов против него нет.
С Сигнал-20М это засада. Поставлю привычный Гранит.
Сирены перенес внутрь квартир и в общие санузлы. Спасибо за совет.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ в многоквартирном 2-эт жилом доме коридорного типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.