О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчёт внутреннего противопожарного водопровода. Формулы.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2018 22:18:34]
 Друзья. Я заранее извиняюсь за глупый вопрос, но очень хотелось бы разобраться в нём. А вопрос следующий - допустимо ли применять приложение В СП5.13130.2009 для расчёта внутреннего противопожарного водопровода? Да, я понимаю, что чисто технически вода течёт одинаково независимо от того, что на конце трубы, но быть может есть специальная методика именно для этих систем? (хотя в СП10 методики я не нашёл)


[14.08.2018 6:22:06]
 А чем Вам СП30.13330.2012 не угодил?


[14.08.2018 9:04:31]
 А этот норматив действующий? А то надпись вот тут http://docs.cntd.ru/document/1200091... немного меня настораживает. В любом случае я воспользовался более привычными формулами. Вот и хотел бы узнать, нарушил ли что нибудь? Есть ли необходимость пересчитывать систему?


[14.08.2018 18:52:33]
 Поломал голову некоторое время, почитал СП5 и наткнулся на следующие пункты:
В.3.8 Для совмещенных противопожарных водопроводов (внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения) допустима установка одной группы насосов при условии обеспечения этой группой расхода Q, равного сумме потребности каждого водопровода:
Q = QАУП + QВПВ,
где QАУП, QВПВ — расходы соответственно водопровода АУП и внутреннего противопожарного водопровода.
В.3.9 Расход пожарных кранов принимается по [2] (таблицы 1—2).
Следовательно, считать внутренний противопожарный водопровод по данной методике разрешается. Я понял так)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт внутреннего противопожарного водопровода. Формулы.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.