Газовое ПТ в лаборатории большого объема помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
Elyane ®

[13.08.2018 17:29:35]
 Здравствуйте, коллеги. Помогите советом.

Имеется помещение для испытания трансформаторов, площадь 800 кв.м., высота более 15 м. 10 кВ - штатное напряжение. Постоянные рабочие места - 1-5 человек.

Противопожарные двери имеются, окон нет. Герметичность нормальная. Вопрос с вент отверстиями в потолке, но это решается заслонками или отключением вентиляции до начала работы установки ПТ.



Предварительное проектное решение газовое объемное пожаротушение Хладон 227 или Хладон 23 (выбор по соотношению цены и безопасности воздействия на организм человека). ПС - аспирационные извещатели.



Вопрос в следующем: как оптимально организовать тушение в таком большом объеме помещения?



Предварительный вариант объемного тушения экономически нецесообразен, как я понимаю.



Локальное объемное тушение возможно СО2, то есть от хладона нужно будет отказаться.



Может, есть более эффективные варианты?



Рассматривали пену и порошок.

Оборудование дорогое, токи до 13 кА.



Пену я бы не рассматривала из-за токов и необходимости тщательного удаления воды с пола. А порошок требует уборки оборудования, что тоже создает проблемы.


[13.08.2018 18:23:02]
 Я бы остановился на локальном тушении CO2.

Как себя поведут хладоны (они тяжелее воздуха) в таком большом помещении - представить сложно. Да и цена всей этой радости будет заоблачная.


[13.08.2018 20:14:28]
 Sdn ®, спасибо. Предварительное решение обозначили до того, как выдали планировки.

Подскажите, пожалуйста, при локальном тушении оборудования огораживать его дополнительно какими-то перегородками (например, стекло) не требуется?
Как я понимаю, просто при расчете по СП 5 берем размеры оборудования, прибавляем по 1 метру и считаем локальный объем.


[13.08.2018 20:17:59]
 И еще вопрос.
Как организовать схему расстановки извещателей (воздухозаборных отверстий аспирационного извещателя), если зон тушения в одном помещении будет несколько?
При сработке одного аспирационного извещателя будет производиться тушение одной зоны, от второго - другой, и т.д.?


[14.08.2018 10:49:32]
 
Цитата
огораживать его дополнительно какими-то перегородками (например, стекло) не требуется?
--Конец цитаты------
Специально огораживать не требуется, но если есть возможность разместить оборудование в каком-то закрытом объёме - это будет надёжнее в плане защиты.

Цитата
Как организовать схему расстановки извещателей
--Конец цитаты------
Я бы уточнил, какой первичный признак возгорания трансформатора. Если там гарантированное пламя будет, то надёжнее извещатели пламени поставить.


[14.08.2018 15:00:48]
 Sdn ®, спасибо. Согласна, уточню первичный признак пожара.
Но извещатели пламени пока поставила под вопросом, так как возможны частые электрические вспышки (разряды).


[14.08.2018 20:44:27]
 Уточнение данных - оборудование не имеет определенного места, потому остается тушение по всему объему помещения.
Как быть?


[15.08.2018 5:37:57]
 Elyane ® [14.08.2018 20:44:27] .. оборудование не имеет определенного места

допустим, есть несколько площадок с испытательными стендами в помещении. Что мешает применить локальное п/т каждой площадки посредством N-шт. МПП-100, которые разрешить двигать при необходимости в пределах определенной с учетом диаграмм распыла зоны и типоразмеров трансформаторов?


[15.08.2018 9:52:57]
 В свое время делал пожаротушение ТП 110кВ, руководствовался в том числе этим документом РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий"


[15.08.2018 10:02:04]
 
Цитата Elyane 13.08.2018 20:17:59
Как организовать схему расстановки извещателей (воздухозаборных отверстий аспирационного извещателя), если зон тушения в одном помещении будет несколько?
--Конец цитаты------
Весьма проблематично, высота более 15 м. и вент отверстиями в потолке, которые надо блокировать до начала пожара.
Воздушные потоки исключают распространение дыма в строго вертикальном направлении.

Цитата Elyane 14.08.2018 15:00:48
возможны частые электрические вспышки (разряды)
--Конец цитаты------
Будет приличный фон для аспирационника. Они хорошо обнаруживают дым от сварки, от резки болгаркой и т.д. Придется прилично загрублять чувствительность.
Т.е. при высоте более 15 м по нормам надо брать аспиру класса А, а чувствительность надо будет выставлять на класс В или даже С.
Наверное лучше взять линейные 2-х диапазонные OSID - они на сварку и засветки не реагируют и на деформацию конструкции задания тоже.
http://www.secuteck.ru/articles2/OPS...


[15.08.2018 14:44:41]
 Bdfy ®, на электрические импульсы типа грозовых разрядов не среагируют?
трое пожарников ®, порошок нужно после сработки убирать. Это минус. Плюс электрические наводки на металлические корпуса МПП - не проблема?


[15.08.2018 15:52:10]
 ув. Elyane ®, в водках уже начал немного разбираться, в наводках - к сожалению нет.
чтобы не было ложняков, что бы лишний раз не убирать порошок, используйте что-то типа ИП 102-2Х2, СОУЭ сработает за 5 минут до того, как здания хрякнет. Есть ИПР.
У Вас там постоянный персонал, запуск АУПТ - от ПДУ.
Или насчитайте на В2, горючая загрузка - трансформаторное масло?
Или сделайте расчет риска, что бы не делать АУПТ.


[15.08.2018 19:36:41]
 Elyane ®, зарубежная техника выпускается по 4 степени жесткости по электромагнитным помехам и разрядам, наша по 2-й - по минимуму.
Соответственно зарубежные детекторы не ложнят как наши.
Плюс 2-х диапазонные OSID не ложнят от пыли, насекомых, птичек и при частичном перекрытии луча кран балкой.
При том, за счет УФ диапазона на дымы реагирует лучше традиционных линейников с ИК диапазоном.
https://algoritm.org/arch/arch.php?i...
https://algoritm.org/arch/arch.php?i...

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Газовое ПТ в лаборатории большого объема помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.