СП1 и СП4.13130 против СП56.13330 Производственные здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[12.08.2018 22:00:41]
 Здравствуйте.
Стоит ли принимать во внимание требования СП 56.13330.2011, если они противоречат требованиям пожарных норм СП1.13130.2009 или СП4.13130.2013?
Чисто для примера:
СП56.13330.2011 п.5.19 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1:1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м.
В СП1 или СП4 не рассматривается возможность применения вертикальных лестниц для осмотра оборудования.


[12.08.2018 22:57:31]
 Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м.=beldimon ®
Это не пути эвакуации, здесь нет противоречия.
beldimon ®

[13.08.2018 11:29:42]
 СП1.13130.2009 п.9.1.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 кв.м. - для помещений категорий А и Б и более 400 кв.м. - для помещений других категорий.
А с этим противоречие есть?
beldimon ®

[13.08.2018 11:35:39]
 Еще
СП1.13130.2009 п.9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 кв.м для помещений категорий А и Б, 400 кв.м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
Правильно ли я рассуждаю, что если вдоль какого-то оборудования идет вертикальная лестница шириной не менее 0,6 м, по которой персонал может только осматривать оборудование - это не нарушение? Если на какой-то отметке расположения оборудования появляется площадка даже 0,5 кв.м., то уже нужна маршевая эвакуационная лестница?


[14.08.2018 2:03:59]
 СП1.13130.2009 п.9.1.1 более 100 кв.м. или 400 м.кв если менее не работает
СП1.13130.2009 п.9.2.8 площадки должны иметь одну лестницу, на основании СП 56 делаю ее вертикальную
все нормально
beldimon ®

[15.08.2018 13:32:20]
 morozofkk ®, мнение Ваше мнение понятно, хоть я с ним и не согласен. Спасибо.
Я считаю для площадок в пом. категории В так:
- более 400 кв.м. - 2 лестницы 2 типа;
- менее 400 кв.м. для обслуживания оборудования - 1 лестница 2 типа;
- менее 400 кв.м. только для осмотра оборудования - вертикальная лестница.
Тем не менее, вопрос был более глобальный: "СП 56.13330.2011 применяем наряду с СП1 и СП4?"
"Если встретятся разногласия, чьи требования приоритетнее?2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: СП1 и СП4.13130 против СП56.13330 Производственные здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.