Пожарные щиты в садовом обществе

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2018 9:47:36]
 Здравствуйте.
Прил. №5 к ППР требует на каждые 1000 м.кв. для сельхозпредприятий ставить ЩП-СХ.
Садовое общество, вроде как, наиболее близко к указанной категории.
При таком раскладе в среднем на каждом втором участке (по 5 соток) нужно поставить по одному щиту.
Как-то чересчур, по моему скромному мнению..
Нет ли каких разъяснений от уполномоченных лиц в этой связи?


[31.07.2018 11:27:24]
 ППР-12
П.481 Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций) применяется для:
Помещений и открытых площадок предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур.

Вот, если у Вас огород будет иметь статус ПРЕДРИЯТИЯ (организации) по первичной переработке сельскохозяйственных культур тогда пожарный щит ЩП-СХ Вам в помощь.


[31.07.2018 11:36:33]
 Нет у нашего СНТ статуса предприятия по первичной переработке и не предвидится.
А ЩП нужны.
Вопрос - как обосновать их количество.
И вид.


[31.07.2018 12:16:37]
 Ув. Andr ® .
Где Вы усмотрели требование в необходимости ПЩ?
П.481 Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.

Приложение 5 подразумевает их необходимость для предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур.

Мало быть предприятием (организацией).
Мало выращивать ягоды и яблоки на участке.

Надо еще и (внимание) заниматься первичной переработкой сельскохозяйственных культур.

В наших СНТ этого не практикуют.
Только выращивают, может продают продукцию.

И не как ПРЕДПРИЯТИЕ со статусом.

Не путайте с колхозом и совхозом, токами зерна и пр.

Поди Вы инспектор или эксперт?
Так прям ХОЧЕТСЯ осчастливить людей ПЩ.

Себе или теще поставьте на даче и будет Вам счастье.


[31.07.2018 12:25:07]
 Я - бывший инспектор (нач. ИГПН), член СНТ.
Улыбнуло про вариант эксперта.
Есть желание смягчить последствия возможной проверки ОНДшниками.
Вот и интересуюсь.
В наших куцых Нормах без помощи зала тяжко.
И при чем здесь моя теща?..


[31.07.2018 12:46:52]
 Ув. Andr ® пусть проверяющие покажут где про Ваше СНТ написано в нормах.

И покажите им где находится совхоз по первичной переработкой сельскохозяйственных культур.


[31.07.2018 14:00:31]
 Полностью поддерживаю Андорра 1, а в дополнение следующий пункт ППР в РФ:
15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
По моему большего ничего нет.


[31.07.2018 18:16:20]
 Andr ® "по моему скромному..."

Ваша Скромность, а какой процент вы хотите от продажи этих... ну, тех считов-пожаропреобразующих ?


[31.07.2018 19:11:38]
 Хороша тема))
На 1000м.кв шит.
для моего СНТ С 2000 УЧАСТКОВ требовалось бы 1600 щитов, как минимум..


[01.08.2018 6:29:20]
 О проценте с продаж ЩП.
Не нужно мерить всех своим аршином.
Согл. п. 481 ППР в крайней редакции, ЩП следует установить практически везде и повсюду; недавно на 0-1 выкладывали разъясняющее письмо от ВНИИПО.
Производители ЩП, по идее, должны перейти на круглосуточную работу и взять повышенные обязательства)).
Одна закавыка - ГПН как таковой скукожился до неприличия по численности и занимается исключительно бумаготворчеством. Отчеты, анализы - в приоритете.
Некому открыть глаза поднадзорным, что им нужны ЩП.
Ветка себя исчерпала; на правах ТС предлагаю её закрыть.


[01.08.2018 7:14:19]
 Ув. Andr Вы зря округляете.
читайте внимательно ППР12.

Да ПЩ нужны всегда и везде у (в) промышленых зданиях (Ф5) в случае (а тут внимание) ЕСЛИ здание не имеет ПК и АУПТ.

И только.

Но в реальности в 99% пром.здания подлежат оборудованию ПЩ по причине отсутствия или первого или второго.

Будьте добры подтвердите свои взгляды и утверждения (ну хотя бы письмом, на которое ссылаетесь).


[01.08.2018 18:49:14]
 плз: http://0-1.ru/discuss/?id=36706


[01.08.2018 19:22:35]
 Ув. Andr ® [01.08.2018 18:49:14]
Спасибооо…..
Жесть…
Слов нет…
Вы привели ответ, на вопрос, который не озвучен ВНИИПО.
застройщик® [15.05.2018 10:23:29]

Ответ: https://yadi.sk/i/TwbLdzAj3VvSV5

Обычно ВНИИПО пишет фабулу ВОПРОСА и дает ОТВЕТ на конкретный вопрос.
Странно вопроса в ответе мы не видим.

Странный, очень странный ответ…
ЖЕСТЬ…

Но НЕ производственное здание легко “отбрыкивается” от пожарного щита.
Не может здание Ф4 иметь категории пожарной опасности (В) (именно здание) а не его помещения.
Помещения имеют ДРУГИЕ категории пожарной опасности (В1-В4).
А вот от категорий А, Б, Г, Д надо избавляться.
Особенно от категории Д.

Раз пошла такая пьянка, с наездом ВНИИПО (похоже с суперлоббированием производителей ПЩ).
А именно переводить насосные и пр. в общественном здании на категорию В4 и с кат Д.


Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;


[01.08.2018 22:30:11]
 Предложение для ВНИИПО: "Обязать субъекты Федерации оснастить ПШ по кадастровым площадям исходя из нормы 1 ПЩ на каждые 10 кв.км. включая площади гор, поверхности рек, озёр и прибрежного шельфа".


[01.08.2018 23:19:36]
 Да зачем усложнять..
кадастр, герсьмка....

Трудноато в офисном здании, банке, конструкторсом здании найти кат. А, Б , Г.
а вот Д то категорию сколько угодно!

Хоть по отределению в кат. Д нет сгорамых Джоулей,будь они не ладны, но ПОХАРНЫЙ ЩИТ будь добр КУПИ, закажи в срецификацию.

От 1 м.кв помещения и до 1800 м,кв.

Генниально.

Особенно если принять ВЕРУ и УЧЕНИЕ от "не погрешимого ВНИИПО" то бетоню сталь в кат. Д гореть и не может по опрелелению.

Ну это как " Символ веры" пожарных наук.

А ты поди...))
Именно среди кирпичей, стали и скобяных (не пластиковых) изделий ПОТРЕБОВАЛИСЬ (раньше как то люди не до понимали до 2017) супер Пожарные Щиты от и имени ВНИИПО.

Аплодирую))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожарные щиты в садовом обществе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.