Взрывозащищённый оповещатель 110 дБ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[22.05.2018 16:39:01]
 Здравствуйте, коллеги. На объекте требуется установить взрывозащищённый светозвуковой оповещатель с уровнем звукового давления не ниже 110 дБ. Помогите, пожалуйста, найти подходящую модель, у меня что то не получается подобрать такой, чтобы выдавал больше 105 дБ.


[22.05.2018 16:53:14]
 Лучше даже 115 дБ


[22.05.2018 17:01:29]
 Попробуйте поискать у Горэлтех.


[22.05.2018 19:05:25]
 Ну если прямо очень 110 дБ нужно, то можно поставить рядом четыре оповещателя на 105, они вместе выдадут на 111 дБ. А если нужно 115 Дб, то десять оповещателей по 105 Дб дадут нужный результат


[22.05.2018 19:12:49]
 Под именем ®, спасибо, повеселили.
Пока нашёл только Рупор-В-12, но он прожорлив больно.


[22.05.2018 19:14:24]
 Правда на 220 В
http://www.ervist.ru/zvukovye/avral-...


[22.05.2018 19:20:36]
 http://medc.ru/home/medcprod/medcvzk...


[22.05.2018 20:25:17]
 Вечный_студент
Вам с сертификатом пожарки надо? И какое напряжение?


[23.05.2018 9:39:08]
 absent ®, спасибо, но единственный известный мне способ управлять оповещателями на 220В - через сухие контакты. Понятно, что при этом я не смогу соблюсти норму, что требует контролировать цепь на обрыв и КЗ.

Dzerjinsky, спасибо.

Alex_Crazy ®, понятное дело, с сертификатом. Напряжение в идеале 12В, чтобы не пришлось лепить дополнительно источник питания на 24В, но я сомневаюсь, что такой найдётся. Потому 24В тоже сойдёт.


[23.05.2018 10:35:39]
 ПГЗ-РЕВУН32-112-12DC - звуковой оповещатель 112дБ. С сертификатом. Световую сирену можно поставить рядом, если надо свето-звуковое оповещение


[23.05.2018 10:50:23]
 Alex_Crazy ® 800 мА, если я правильно понял... потребляет многовато, но на данный момент это наиболее приемлемый вариант. Спасибо!


[23.05.2018 11:09:41]
 Вечный_студент ®
Я так понимаю, что ток пропорционален частоте сигнала. 1600Гц-0,8А, 440Гц-0,2А


[23.05.2018 12:40:20]
 Alex_Crazy ® даже если так, я не уверен, что при частоте в 440Гц он выдаст 112 дБ. Формулу, переводящую частоту в уровень звукового давления, я не встречал. Так что лучше рассчитывать на максимальное потребление.


[23.05.2018 12:50:50]
 хм... в питании указано 12-24В. Получается, подать 12В не получится, при таком потреблении наверняка будут потери в линии (у меня выходит, что при длине линии оповещения в 80м. и 2 оповещателях в линии до последнего дойдёт порядка 9В)


[23.05.2018 16:43:51]
 К сожалению, данный ревун использовать не получится. Почему то не выходит общаться с техническими специалистами данной фирмы.
Кто-нибудь имел дело с этим изделием, коллеги? http://e2s.ru/catalog/zvukovye_signa...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Взрывозащищённый оповещатель 110 дБ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.