Разблокировка эвакуационных дверей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2018 10:49:28]
 Прошу выразить мнение можно ли считать кнопки (похожа ИПР, только зеленого цвета) типа ST-ER115 «Smartec» техническим решением позволяющему ВРУЧНУЮ открыть (разблокировать) замки дверей со считывателями СКУД с электромеханическими защелками дистанционного открывания.


[22.05.2018 11:36:42]
 А если пропадет питание у электромеханической задвижки, как кнопкой будете открывать?


[22.05.2018 11:48:20]
 ну существуют задвижки которые открываются при пропадании напряжения, если это не так то думаю достаточно обеспечить присутствие напряжения на ней в течении необходимого времени.

а по вопросу ТСа, то я считаю да, можно считать, если она будет непосредственно подключена к электрозамку.


[25.05.2018 19:13:27]
 у меня тоже есть вопрос по этим кнопкам.
смысл в том что группы контактов этой кнопки расчитаны на ток не более 10 А, а у меня турникеты, поворотные створки и электромагниты на дверях потребляют чуть ли не 15 А...

нормальным ли будет с точки зрения нормотворчества использование промежуточного мощного реле которое в нормальном состоянии будет включено и при нажатии вышеуказанной кнопки будет так же обесточиваться и уже соответственно своими контактами разрывать цепь питания всего оборудования?


[25.05.2018 20:17:29]
 Нормотворчество про СКУД почти что молчит. Как Вы 15А нашли не понимаю, обычно один замок 0,5А. Видимо Вы шлейфом решили всех собрать - нехорошо.
По здравой это реле всё портит, нужно поставить кнопку в разрыв питания замка на месте, то есть обеспечить 146% гарантированное открытие. Ну и такие кнопки второй парой контактов позволяют дать сигнал саботаж в ОС, на всякий случай.

Ставьте, тогда уж https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.0...
И рядом табличку, а то никто не поймет зачем она нужна =))


[25.05.2018 20:30:08]
 У меня стоят турникеты которые каждый потребляет по 6А плюс поворотные стойки, плюс электромагниты за дверях
я уже где то показывал проект того что будет
http://pojproject-spb.ru/?dl_id=73

получается как бы две преграды, турникеты и входные двери

даже если я разделю на два зеленых ручника, один у дверей, второй перед турникетами, то все равно турникеты плюс створки потребляют не менее 13 А

я сам понимаю что реле как бы хреново, но и предложенная кнопка да еще в легкодоступном месте да еще и на высоте 1 метр... и без защиты.. блин..

а шлейфом у меня так и так все собрано будет, ибо собирать систему из трех блоков питания по одному на турникет глупо, когда есть один БРП на 12В 18А бастионовский, которым всю систему можно запитать..


[25.05.2018 20:35:57]
 Турникеты с автодоворотом что ли???
Обычные перковские триподы потребляют миллиамперы. Я имею в виду механизм разблокировки.
А уж если сильно радеете за турникеты ну ставьте нормально открытые. У них и ресурс поболее и сами подешевле и пропускная способность выше и открываются при снятии напряжения.

смысл только какой турникеты разблокировать - не могу понять. Особенно если калитки есть. Разблокировать надо проход а не турникет. Вахтер или кто там еще должен опустить планки. Ставьте тогда уж который сбрасывает планки по сигналу и ничего разблокировать не надо и проход свободный.


[25.05.2018 21:03:15]
 Ну смысл в Ваших словах есть, в том что разблокировать только калитки, но они запитаны от самих турникетов и намного проще обрубить просто провод от БРП который питает все..
Короче буду думать..


[25.05.2018 21:06:13]
 Другие турникеты не могу ставить, у нас с этим жестко, идет общегородская программа, необходима поддержка карт MIFARE Plus 4K
ну и Perco как производитель.


[25.05.2018 21:20:53]
 В калитках нет сигнала на аварийную разблокировку?
Да ИМХО не верно это питать все с одной кучи. Один коротыш. Одно перегорание предохранителя. ПОЛНОСТЬЮ вставший проход.

У Перки есть турникеты со сбрасываемыми планками по сигналу.

И я что-то не понял - Вы собрались разблокировать турникет рубя ему питание? Это как давно Перко такие турникеты начал делать???



[25.05.2018 22:11:31]
 У Перко несколько вариантов разблокировки

программно от компа
от сигнала пожарки при подаче на один из контроллеров сигнал, далее программно всем идет сигнал.
от сигналки пожарки непосредственно на каждый контроллер
и при пропадании питания у турникетов падает планка и у калиток обесточивается магнит.


[25.05.2018 22:12:16]
 самый простой вариант - рубить общее питание


[25.05.2018 22:14:45]
 Я понял к чему Вы клоните - использовать входа FA каждого устройства, но это неправильно, при зависании контроллера хрен что разблокируется,
считаю что надо так же как с электромагнитами на дверях - рубить питание, просто и надежно.


[25.05.2018 22:33:48]
 Вырубив питание турникета Вы его тем самым заблокируете навсегда. А сами пишите что хотите разблокировать. Сами себе противоречите.

Кроме того что мешает этот вход коммутировать кнопкой?


[25.05.2018 22:38:41]
 С чего Вы взяли?, при пропадании питания турникета планка трипода падает


[25.05.2018 22:40:51]
 https://www.perco.ru/products/elektr...

на 5-й странице руководства:

ЭП оборудована встроенным механизмом автоматического опускания
преграждающей планки по команде от устройства аварийного открытия прохода или при снятии напряжения питания.


[25.05.2018 22:48:21]
 планка да на турникетах с управлением планками.
согласен.

Но заводить цепи питания оборудования через такие кнопки безумие.
Заводите цепи аварий или цепи EPO источника питания.

в чем плюс первого - Вы СКУД (и оператору) дадите знать об активации данной кнопки.


[25.05.2018 23:03:34]
 Это когда на удаленных дверях свои контроллеры стоят, там да, одна группа идет на вход контроллера и с этого же контроллера выход на сирену, вторая группа рвет питание замка, тогда на компе у вахтера и сигнал появится о нажатии и возле двери сирена заорет.

а в моем случае Вы же видели картинку ту что выше я запостил, все находится рядом с вахтой в одном месте сконцентрировано и такая схема излишне.
да и к тому же на компе и так будет сообщение о потере связи с контроллерами турникетов.


[25.05.2018 23:43:00]
 Линию FO никто не заставляет подключать к контроллеру если на то пошло. Подключайте к турникету. А вторую группу подключите к FO контроллера и получите свою тревогу.

А сообщение о потере связи для рядового охранника выглядит как сообщение о наводнении в Гваделупе. Ему что до этого? в журнал записал на утро придет начальник и в ТП позвонит.


[25.05.2018 23:44:27]
 тем более что есть вахтер я вообще не понимаю нафик это городить. выйдет вахтер скинет планки откроет калитки. открыл изнутри без ключа что еще надо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 