Болид + BONTEL. Вопрос к практикам

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[21.05.2018 14:40:16]
 Пара коротких вопросов к тем, кто уже делал. У меня задача подружить на маленьком объекте существующий "Болид" с вновь смонтированным "BONTEL". Смотрю типовую схему из СТО 37612399.003 - в ней показано, что запуск от имеющейся системы АПС осуществляется через "С2000-КПБ", а сами датчики модулей контролируются через "С2000-АР8" адресной линии. Вопросы:
1. Можно ли с одного реле "С2000-КПБ" запускать не один модуль, а хотя бы четыре (через диодные развязки) - целое направление (помещение)
2. Один адрес "С2000-АР8" занимается одним датчиком модуля или как-то можно на один адрес целый модуль воткнуть (по схеме получается, что один модуль будет два адреса занимать)?
koks ®

[21.05.2018 15:04:13]
 1. Одно реле АСПТ или КПБ = один пиропатрон. При большем подключении пиропатронов пропадает контроль.
2. По какой схеме у Вас "один модуль будет два адреса занимать"? Один индукционный датчик = один ШС.
koks ®

[21.05.2018 15:20:15]
 статист ® [21.05.2018 14:40:16] при применении модулей учтите письмо https://yadi.sk/i/0CLNrNHN3WHcPi
статист ®

[21.05.2018 16:10:52]
 Спасибо. Почему-то думал, что там два тепловых датчика на модуле. Про письмо в курсе, но наш местный пожнадзор думает, что эта система офигенная при содружестве с сигналкой. Вот коммерсы и ставят массово.


[21.05.2018 18:17:19]
 1 модуль - 1 реле КПБ. пусковойна большой объект не забудьте заложить помещение для блоков питания для пуска модулей.


[21.05.2018 18:22:38]
 пусковой ток модуля 1 ампер по паспорту (производитель говорил что для последних модулей 0,5 ампера). по поводу схемы подключения и алгоритма работы описанного в СТО, можно не обращать внимание на эту дичь. там писал человек, явно находящийся под чем то тяжелым ... Время подачи ОТВ там чтото около пары минут (зависит от объема модуля), так что рекомендовал бы тушить этим "чудо модулем" небольшие помещения и кладовки ... и забыть про торговые залы. однако это "чудо инженерной мысли" пихают где угодно вплоть до огромных помещений (торговых, выставочных, зрительных залов)
koks ®

[21.05.2018 19:36:57]
 По поводу эффективности - http://sudact.ru/arbitral/doc/QM0mic...
На каждом модуле установлен индукционный датчик. На него надо предварительно падать напряжение.


[22.05.2018 0:49:29]
 По поводу эффективности тут написано лишь то что в конкретном пожаре прогорело под 500 кв.м. судя по количеству модулей и расстоянию между ними. А так же ясно что ставили эту "АВТОНОМНУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" жулики, которые уменьшили необходимое количество модулей, а так же насвистели заказчику что это полноценная АУПТ, соответствующая нормативам. А еще сумма монтажа и проектирования 59 модулей 280 000 руб., что очень странно, потому что цена одного модуля варьировалась в районе 20000 руб. несоколько лет назад. Сразу видны еще и финансовые махинации
статист ®

[22.05.2018 7:29:55]
 Эээээ... Эффективность-то как раз похеру. Главное наличие системы. И отсутствие претензий от ГПН. Если там что-то загорится, то хозяину в любом случае ремонт делать и товар выкидывать. А работа АУПТ надёжно отправит на помойку то, что могут пощадить ОФП.


[22.05.2018 9:45:00]
 Коллеги, а Вы табло и ЭДУ ставите на "BONTEL"?
Только "автоматика отключена" и ЭДУ на входе?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болид + BONTEL. Вопрос к практикам      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.