Расстояние до ГРПШ на территории производственного объекта

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2018 10:36:45]
 Господа знатоки пожарного дела!
Согласно п. 6.7.6 СП 4.13130.2013
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты ...должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений ... на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.

Перечитал весь подраздел 6.1. Не понял, где оно регламентируется там?
Подскажите, кто сталкивался


[18.05.2018 12:01:17]
 Господа, не проходите мимо!


[18.05.2018 12:21:13]
 Я думаю имеются в виду сооружения кат. А по табл. 3, а не шкафы


[18.05.2018 12:28:10]
 Сооружения это понятно. Степень огн, класс констр пож опасн, категория, но если поставлен шкаф в 1,5 м от здания?


[18.05.2018 12:32:30]
 А давление на входе какое?


[18.05.2018 12:37:26]
 высокое - до 1,2


[18.05.2018 12:40:53]
 ВотТакойНик ® [18.05.2018 10:36:45]//, где оно регламентируется там?
оно регламентируется там СП 62.13330.2011* р. 6.2


[18.05.2018 12:44:15]
 наплодили СП, блин.


[18.05.2018 12:49:31]
 6.2.2* Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.

Это из СП 62


[18.05.2018 13:31:34]
 снип 42-01-2002 по размещению ГРП промпредприятий отсылал к СНиП II-89-80*, где (откуда) та-же таблица 3* из раздела 6.1 СП-4 и тот-же принцип: определяется категория (А) и в зависимости от СО и ККПО назначаются расстояния.


[18.05.2018 13:41:45]
 Ну не классифицируется шкаф по СО и ККПО. А за уши притягивать не хочется. Если блочно-модульное здание, то вопросов, конечно же нет. Стены, пол, потолок. Но, опять же - заводского изготовления, все пляшет от производителя, а он ни сном, ни духом


[18.05.2018 15:13:33]
 Согласно раздела 6.1 можно сказать, что не нормируется до такой наружной установки. Есть еще требование в СП что выходы из здание должны быть на расстояние 10 м(не точно) от наружной установки Ан


[18.05.2018 15:14:48]
 9.1.8 СП 1


[18.05.2018 15:24:50]
 + п.6.1.30 табл.9 СП 4. расстояние от газопровода до фундамента здания (определяющие расстояние и от ГРПШ по идее) - 7 м.


[18.05.2018 15:27:19]
 А что нормально так написано, многообещающе, в разделе 6.1 СП 4.13130:
6.1.2. Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.

Только в таблице приведены расстояния для зданий, для сооружений требований нет. В таблице только:
Расстояния между зданиями, м.





[19.05.2018 21:05:31]
 Для сооружений и построек с неопределенными пожарно-техническими характеристиками значения расстояний следует принимать как для зданий V-й степени огнестойкости.


[20.05.2018 23:56:13]
 п.6.7.19 СП 4 вам чем не нравится?


[22.05.2018 9:38:41]
 Благодарствую. Много интересных мыслей!


[22.05.2018 10:38:18]
 <п.6.7.19 СП 4 вам чем не нравится?>
Какое отношение данный пункт имеет к размещению ГРПШ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расстояние до ГРПШ на территории производственного объекта      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.