Прокладка кабелей ПС во взрывоопасной зоне в металлорукаве

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2018 10:10:03]
 Добрый день!
Подскажите пожалуйста допускается ли прокладка кабелей систем противопожарной автоматики (ПС, СОУЭ, АПТ и т.д.) в взрывоопасных зонах в металлорукаве? И для искробезопасных цепей и для обычных?
Ни где не могу найти подтверждения и опровержения, что металлорукав служит защитой от мех. повреждений


[18.05.2018 10:19:28]
 Мариец обычных точно нет. Не припомню номер норматива, но там стальная труба требуется. А вот искробезопасные допускается прокладывать даже открыто, следовательно и металлорукав для них должен подойти. Я в одном проекте сделал именно так, и он прошёл экспертизу.


[18.05.2018 10:27:54]
 ГОСТ 30852.13-2002

Г.7.20 (7.3.115) Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

таблица Г2
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках:
Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах
Допустим у нас есть возможность мех повреждения, можно ли от этого защититься металлоракавом

Про металлорукав речи нет ни где...

Экспертиза не проверяет досконально решения, а просто убеждается в самом факте наличия систем противопожарной защиты...


[18.05.2018 11:02:19]
 Тот же ГОСТ, та же таблица. Примечание к ней:
"Для искробезопасных электрических цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей."

среди перечисленных способов есть и такой:

"Открыто - по стенам и строительным конструкциям на скобах"


[18.05.2018 11:24:28]
 Да, это я тоже видел.
Смущают следующие моменты:
- при транзите "... Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах". Что в данном случае защитные мероприятия? и в каком госте они написаны? Металлорукав это защитное мероприятие? А прокладка в первфорированном коробе с крышкой это защитное?

- для не искробезопасных цепей - Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий, опять же если есть вероятность повреждения, то допустим ли металлорукав?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Прокладка кабелей ПС во взрывоопасной зоне в металлорукаве      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.