Дистанционный запуск противодымки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2018 9:16:41]
 Коллеги, кто занимается оборудованием жилых домов: а как вы решаете технически, скажем на Болиде, проблему статьи 85ч8 123ФЗ о дистанционном приводе противодымных систем из помещений диспетчерской, да ещё так, чтобы это решение потом работало и не вызывало нормативных вопросов?
Т.е. вентиляторы и воздуховоды противодымки, как правило, рассчитаны на то, что откроются только клапана на этаже пожара и запустятся вентиляторы секции. При ручном пуске на стороне здания это сделать легко - ставим ЭДУ на эвакуационном выходе, 20 этажей, 20 ЭДУ, 20 зон пуска. А вот на стороне пожарного поста? Поставить 20 ЭДУ - нереально, в пожарный пост могут сходиться сигналы отнюдь не с 1го подъезда.
Кто решал на практике задачу? У меня что-то других идей, кроме как привязать 1 клапан на этаже к кнопке БКИ, а к его состоянию - сценарий, не возникает. Но тогда выполнение всего сценария зависит от корректности работы одного клапана - пока он не встанет в рабочее положение, алгоритм дальше не пойдёт.

Буду благодарен за идеи.


[18.05.2018 9:20:15]
 Ставил Сигнал-20, шлейфы заводил на С2000-ПУ


[18.05.2018 10:38:35]
 >>>Ставил Сигнал-20, шлейфы заводил на С2000-ПУ

Была такая идея.
Возражения ровно те же, что и по ЭДУ - мала плотность установки. У ПУ 6 кнопок. 9 секций. 20 этажей. 3 очереди стройки. (9*20*3)/6=90 блоков + 27 сигналов-20

Проблема в том, что вопрос о выводе этих сигналов в диспетчерский пункт хозяева жилого комплекса прочли в 123ФЗ (точнее я их ткнул носом в него) буквально на днях, имея на руках уже сделанные и посчитанные проекты на первые две очереди стройки. И с удивлением узнали, что АРМ для этих целей, как им втирали проектировщики по первым очередям, использовать будет нельзя.


[18.05.2018 12:23:47]
 Сигнал-20 + УДП от Болида - нет другого варианта. Возможность привязки сценария к кнопке БКИ - только в планах у Болида и неизвестно, когда будет.


[18.05.2018 16:50:06]
 >>Возможность привязки сценария к кнопке БКИ - только в планах у Болида и неизвестно, когда будет.

Техслужба Болида предлагает вариант, что можно написать сценарий управления с разрешающим условием "Исполнительное устройство в рабочем положении" и назначить его на необходимые клапана, при этом одним клапаном управлять с С2000-БКИ, который будет запускать данный сценарий управления. Проблема в том, что сценарий отработает только в том случае, если в рабочее положение придёт первый клапан.
Решение корявое, но в качестве альтернативы - да целая стенка Сигналов-20 и ИПР. И не одна.


[18.05.2018 18:09:02]
 Расскажите подробнее про связку Сигнал-20 - УДП пожалуйста


[19.05.2018 17:18:02]
 Это же можно выполнить с С2000-БКИ.
Одна кнопка - один клапан. Вентилятор тоже можно с кнопкой увязать, самый кривой вариант - кнопка снимает виртуальный шлейф с охраны, а вентилятор включается при снятии этого шлейфа.


[19.05.2018 17:22:49]
 https://partners.bolid.ru/forum/foru...


[19.05.2018 19:25:46]
 Viss, именно об этом я и написал. И как раз эту статью я тоже читал. Вопрос ещё в том, чтобы не выводить на БКИ все клапана комплекса.
В общем, что-то тут Болидовцы не доработали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дистанционный запуск противодымки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.