[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2018 14:48:02]
 Интересует следующий вопрос. Поставщики светопрозрачных конструкций имеют в своем ассортименте огнестойкие витражи с сертификацией Е30 и Е60. Интересно, возможно ли рассматривать их (при условии правильной несущей конструкции и заделки швов) как наружную самонесущую противопожарную стену 2 типа? Понятно, что в сертификате написано E60, а не EI60 потому как производитель делал испытания только по 1 показателю. Но логика подсказывает, что потеря целостности наступит позже потери теплоизолирующей способности. Кто что думает на этот счет?


[15.05.2018 16:01:04]
 Считаю, что может быть только заполнением. Е30 при площади заполнения стены 2-го типа менее 25%, и Е60 более 25%. Без R, как она может быть самонесущей?


[16.05.2018 8:16:26]
 Самонесущая стена в этом случае - это не только витражи, но и каркас, куда они крепятся. Допустим у меня металл R60. И витражи E60. Возможно все это считать противопожарной стеной 2 типа?


[16.05.2018 9:08:40]
 Возможно..... если проведете испытания и получите заключение


[18.05.2018 10:22:42]
 противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на каркас здания


[21.05.2018 10:55:32]
 >absent ®
>[16.05.2018 9:08:40]

>Возможно..... если проведете испытания и получите заключение

У меня уже есть сертифицированная витражная конструкция.
и Акт выполнения огнезащиты каркаса здания II степени огнестойкости.


[21.05.2018 11:02:40]
 Вам уже все ответили, без R стены не будет. Вашими витражами можно выполнить только заполнение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Витражи как противопожарная стена      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.