Высота перегородки, не разделяющая объем помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2018 12:47:21]
 Приветствую всех.
Опишу проблему, возникшую при выполнении СМР.

Наша контора выполняет ремонт в офисном помещении (кабинет 7х4м с фальшпотолком. высота от пола до перекрытия 4,5м, высота запотолочного пространства 1м). Изначально данное помещение было защищено адресной АПС (1 датчик в помещении и 1 над фальшпотолком).
Заказчик просил разделить данный кабинет на 2 помещения перегородкой с дверью, при этом наращивать АПС оказалось невозможным, т.к. данная АПС уже не производится, нет комплекта ЗИП, не имеет действующего сертификата и морально устарела.
Появилось решение выполнить данную перегородку высотой всего 2,5м, как бы не деля помещение на 2 объема, при этом под фальшпотолком будет некий зазор. Вопрос: какая минимальная высота зазора будет допустимой и не будет делить помещение на 2 объема?


[14.05.2018 13:01:28]
 Предположу, что зазор от пололка должен быть не менее 0,6 м.


[14.05.2018 17:15:51]
 Таких норм нет, но в книжках по пожарной безопасности (Молчадский И.С. Пожар в помещении) часто используется понятие проемности, исходя из этой величины определяют тепловой режим пожара в отдельном помещении. В расчетах для помещений встречается проемность не более 25%. Получается, что это будет одно помещение. Наверно, при большей проемности можно сказать, что это уже не одно помещение, а перегородка внутри помещения. Так что можно подобрать высоту перегородки по площади проема над ней при закрытой двери.


[15.05.2018 8:20:07]
 СП5
13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

Соответственно делайте зазор 0,7, не ошибетесь.

Вопрос другой, почему у Вас в помещении 1 ДИП, когда вы не можете произвести его замену за время, установленное в приложении О?


[15.05.2018 12:13:49]
 Спасибо за логический ответ.

По поводу Прил.О, там же вроде прописано что данное время регламентирует заказчик. Или я не верно понимаю данное приложение?


[15.05.2018 12:55:29]
 По поводу Прил.О, там же вроде прописано что данное время регламентирует заказчик. Или я не верно понимаю данное приложение?

Так он у вас снят с производства, следовательно время его замены + времени монтажа новой системы :)


[15.05.2018 16:12:19]
 Брандмауэр-СБ ®, а почему не 0,6?


[16.05.2018 11:02:11]
 2 Gidrant ® [15.05.2018 16:12:19]

потому что "...на 0,6 м и менее" будут нужны извещатели. Нужно больше 0,6 метров.


[16.05.2018 13:15:20]
 В общем - я был изначально прав.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота перегородки, не разделяющая объем помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.