[10.05.2018 10:54:09]
 Все перерыл, не могу найти где про это читал.

Суть: имею зону В-1а и В-1г по ПУЭ. Нужно поставить камеру.
По таблице 7.3.11
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80ºС. Оболочка со степенью защиты не менее IР54".

Т.е. получается что не нужно взрывозащищенный кожух, нужна оболочка не менее IP54.

Но помню кто то на форуме писал, что этот пункт вовсе не означает что взрывозащищенное исполнение кожуха при этом не требуется.....


[10.05.2018 11:12:09]
 Может быть отсюда "ноги растут"?

123-ФЗ, ст. 82, п.10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)


[10.05.2018 11:17:52]
 У Вас опасный производственный объект? Смотрите "федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности..." по профилю объекта - во многих есть дополнительные указания по взрывозащите.


[10.05.2018 12:23:17]
 у меня эстакада пропарки цистерн ...

я заложил кожуха Ех, заказчик показывает ПУЭ и говорит "зачем"


[10.05.2018 12:23:43]
 (нефть)


[10.05.2018 14:12:09]
 nikif
Давайте подойдем с другой стороны. Кожух защищает саму видеокамеру, которая относится к искроопасным приборам. Т.е. догоняет взрывозащиту камеры до требуемого Exd. Следовательно, если кожух будет обычным, то и камера не будет обладать степенью взрывонепроницаемой оболочки Exd. А это нарушение ПУЭ.


[10.05.2018 14:34:48]
 Так в том то и дело, что по ПУЭ нарушения, насколько я понимаю, нет

для данных зон ПУЭ разрешает применять приборы с IP54 без средств взрывозащиты.

Таблица 7.3.11 ПУЭ
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80ºС. Оболочка со степенью защиты не менее IР54".


[10.05.2018 14:39:33]
 nikif
Таблица 7.3.11 ПУЭ
"Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих..."
Камера даст искру при физическом повреждении (проводка коротнет, к примеру). И все - нарушение искробезопасности. Искру не даст только оборудование без питания или оборудование с маркировкой Exi и подключенное через барьер ИБЦ.


[16.05.2018 13:14:27]
 1) ПУЭ нет в перечне к 123-ФЗ;
2) есть ТР ТС по оборудованию во взрыовопасных средах;
3) есть циркуляр к ПУЭ (является дополнением к ПУЭ) по переводу к современным классам зон;
4)ПУЭ ведомственный документ вопросами взрывозащиты сейчас занимается ТК403;
  Ответ пойдет СЮДА